dotting.
User deleted
Se la prima curva è a 90° e posta a meno di un metro dalla caldaia, il rendimento della caldaia è notevolmente ridotto e rappresenta un pericolo, fai bene a pulirla spesso.
A meno di 150 cm. dalla caldaia è consigliabile una curva non superiore ai 45°.
Non si capisce perchè ti poni la domanda: Non sarebbe meglio collegarla direttamente alla canna fumaria elimando tutti quei metri di tubo?
Se lo puoi fare, cosa aspetti.
Con 10 metri di dislivello ed una canna diritta o con curve non eccedenti i 45°, ridurre da 18 a 16 sarebbe corretto.
Devi isolare l'intercapedine fra la vecchia canna in pietra e mattoni e la canna in acciaio, mettendo della perlite espansa.
Poi devi isolare casa, ma questo è un altro discorso.
Oltre a quello che ti ha detto tekneri, ti consiglio di fare la prova di chiudere di giorno i termosifoni della zona notte, dovresti riuscire a raggiungere una temperatura accettabile nei restanti termosifoni.
Potresti misurare la temperatura del ritorno con tutti i termo inseriti e poi quella con pochi termo.
L'importante è arrivare ad una temperatura di ritorno non inferiore a 55°.
A quel punto conti il numero degli elementi (sono le singole barre verticali di cui sono costituiti i termo in ghisa) che puoi tenere attivi con la temperatura di 55°C al ritorno e puoi calcolare di quanto dovresti aumentare la potenza della caldaia oppure fino a quanto dovresti isolare casa..