User deleted
Ciao a tutti,
volevo avere qualche informazione sulla realizzazione di un impianto di 200kwp per una PMI; in particolare
1 Volevo capire quali sono le norme e prescrizioni per questo tipo di impianti sia in termini di sicurezza che di connessione alla rete (quali norme CEI devo spulciare), visto che le dimensioni sono considerevoli e gran parte dell'energia prodotta sarebbe autoconsumata.
2 La documentazione da produrre, a chi bisogna rivolgersi per avere l'elenco completo? (GSE, Enel, Comune, Regione..)
3 Per impianti di simili dimensioni è possibile accedere a incentivi ulteriori alla tariffa incentivante, in particolare si può detrarre il costo dell'impianto come investimento o attraverso la 388/2000 senza perdere l'incentivo del conto energia?
Grazie mille!!!. -
Antonio Vincenti.
User deleted
CITAZIONE (Engigno @ 15/12/2007, 12:23)Ciao a tutti,
volevo avere qualche informazione sulla realizzazione di un impianto di 200kwp per una PMI; in particolare
1 Volevo capire quali sono le norme e prescrizioni per questo tipo di impianti sia in termini di sicurezza che di connessione alla rete (quali norme CEI devo spulciare), visto che le dimensioni sono considerevoli e gran parte dell'energia prodotta sarebbe autoconsumata.
2 La documentazione da produrre, a chi bisogna rivolgersi per avere l'elenco completo? (GSE, Enel, Comune, Regione..)
3 Per impianti di simili dimensioni è possibile accedere a incentivi ulteriori alla tariffa incentivante, in particolare si può detrarre il costo dell'impianto come investimento o attraverso la 388/2000 senza perdere l'incentivo del conto energia?
Grazie mille!!!
Una domanda molto articolata pertanto ti rimando ai vari riferimenti!CITAZIONE (Engigno @ 15/12/2007, 12:23)1 Volevo capire quali sono le norme e prescrizioni per questo tipo di impianti sia in termini di sicurezza che di connessione alla rete (quali norme CEI devo spulciare), visto che le dimensioni sono considerevoli e gran parte dell'energia prodotta sarebbe autoconsumata.
CEI 11-20 tanto per cominciare, poi ti consiglierei la guida CEI 82-25 e per finire la direttiva ENEL DK 5740 Ed. 2 Feb. 05!
Appena hai finito di leggere queste poi è la volta del DM 19/02/2007 con delibera AEEG 90/07.
Per adesso prova con queste poi seguiranno le altre, ammesso che tu abbia ancora voglia di chiedere!!!
Cordiali saluti,
Antonio Vincenti
. -
alessandro74.
User deleted
CITAZIONE (Engigno @ 15/12/2007, 12:23)Ciao a tutti,
volevo avere qualche informazione sulla realizzazione di un impianto di 200kwp per una PMI; in particolare
1 Volevo capire quali sono le norme e prescrizioni per questo tipo di impianti sia in termini di sicurezza che di connessione alla rete (quali norme CEI devo spulciare), visto che le dimensioni sono considerevoli e gran parte dell'energia prodotta sarebbe autoconsumata.
2 La documentazione da produrre, a chi bisogna rivolgersi per avere l'elenco completo? (GSE, Enel, Comune, Regione..)
3 Per impianti di simili dimensioni è possibile accedere a incentivi ulteriori alla tariffa incentivante, in particolare si può detrarre il costo dell'impianto come investimento o attraverso la 388/2000 senza perdere l'incentivo del conto energia?
Grazie mille!!!
E' importante che tu ti legga anche e soprattutto le DK5310, sebbene siano molto tecniche. Analizzandole comincerai a capire tempi, costi e modalità dell'allacciamento del tuo potenziale impianto alla rete MT del distributore. La prima enorme differenza rispetto ad un allaccio BT, è che dopo 20 giorni dall'invio della domanda di connessione MT corredata della documentazione progettuale riportata nell'allegato A delle DK5310, se il distributore ti da l'ok sul progetto e non richiede integrazioni, al fine di proseguire con lo step2 - elaborazione da parte del distributore della STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale) - dovrai versare un corrispettivo pari a 1250€ altrimenti niente STMG. Ti allego un diagramma di flusso che può velocemente aiutarti a sintetizzare le DK5310, ma se hai tempo ripeto leggile per bene.
Inboccalupo per il tuo impianto e non desistere al primo intoppo mi raccomandoFile AllegatoSTMG_STMD.pdf
(Number of downloads: 851)
. -
jattas.
User deleted
Salve a tutti,
Quesito:
devo progettare un impianto di circa 90 kw (calcolare fra l'altro i tempi di realizzazione)
ed ho già una cabina MT/BT, mi allaccerei a questa cabina: è obbligatorio fare la richiesta all'enel per STMG (e successivamente STMD), con relativo impegno di tempo e denaro (200 gg), oppure inoltro semplicemente la domanda di connessione in MT all'Enel senza richiedere l'elaborazione del STMG?
In pratica: è obbligatorio richiedere elaborazione STMG ed STMD per impianti superiori a 50 Kw?
Se si, posso fare richiesta di connessione in BT per impianti fino a 75 Kw?
Grazie per le risposte
.