    CITAZIONE (Leo1 @ 4/2/2008, 11:54)
    C' è un pò di confusione!!!
    A) sotto i 20Kw non c'è l' obbligo (per l' Enel)della protezione di interfaccia (nè interna all' inverter nè esterna)
    b) sopra i 20Kw c'è l' obbligo ESTERNA all' inverter.
    DEVI sempre garantire che in caso di assenza di rete Enel non ci si immissione di corrente da parte del generatore fotovoltaico sulla rete elettrica ENEL INDIPENDENTEMENTE DALLA POTENZA! E' una prova che fà l' enel nel momento dell' allaccio.
    I tuoi carichi privilegiati sono gestiti indipendentemente dalla potenza , ma tenendo conto delle esigenze.

    Sotto i 20 kWp l'obbligo c'è, solo che può essere integrata nell'inverter.
     
    .