  1. NonSoloBolleDiAcqua
     
    .

    User deleted


    Junior, ho fatto un disegno rapido per farti vedere il principio....per quanto riguarda i rubinetti , aperti e chiusi ....non ho ben capito...considera che il tutto e' sul tetto e il tubo che proviene dal Boiler si innesta direttamente sul tubo dell'acqua calda che esce dallo scaldabagno...quindi l'acqua calda entra nel circuito dell'acuq calda.Per quanto riguarda la pressione e' sufficiente e non si notano differenze sostanziali. Ti inviero le foto. Ieri l'acqua e' arrivata a 58 gradi. Se hai altre domande fai pure...alleghero' le foto al piu' presto.
    Attached Image
    Principio_Pannello_Solare.jpg

     
    .
  2. osiride
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua @ 30/5/2005, 12:46)
    Junior, ho fatto un disegno rapido per farti vedere il principio....per quanto riguarda i rubinetti , aperti e chiusi ....non ho ben capito...considera che il tutto e' sul tetto e il tubo che proviene dal Boiler si innesta direttamente sul tubo dell'acqua calda che esce dallo scaldabagno...quindi l'acqua calda entra nel circuito dell'acuq calda.Per quanto riguarda la pressione e' sufficiente e non si notano differenze sostanziali. Ti inviero le foto. Ieri l'acqua e' arrivata a 58 gradi. Se hai altre domande fai pure...alleghero' le foto al piu' presto.

    Ciao nonsolobollediacqua,
    ero io che ti domandavo dei rubinetti etc....
    Ti facevo questa domanda per capire come fai ad utilizzare una fonte secondaria di riscaldamento dell'acqua in caso di mancato irraggiamento prolungato.

    Saluti

    Osiride
     
    .
  3. NonSoloBolleDiAcqua
     
    .

    User deleted


    L'acqua calda, cioe' quella che esce per gravità dal boiler, finisce nel circuito dell'acqa calda di casa...io ho messo sul tetto i pannelli esattamente sopra lo scaldabango, a circa 2 metri. Ho aggiornato il disegno dove dovrebbe chiarire le altre domande. Occorre staccare il cavo rosso dello scaldabagno ho messo una t con due rubinetti...ovviamente a regime, deve essere aperto uno solo dei due. Quindi il pannello funziona indipendentemente dallo scaldabagno...possono funzionare tranquillamente insieme...ma ti posso assicurare che da maggio la temperatura piu' bassa che ho avuto e' 39 gradi.
    Ciao a tutti
    Attached Image
    Principio_Pannello_Solare.jpg

     
    .
  4. NonSoloBolleDiAcqua
     
    .

    User deleted


    Allego le due foto....possono chiarire alcune cose.
    Cia'
    Attached Image
    Immag121.jpg

     
    .
  5. osiride
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua @ 30/5/2005, 14:25)
    L'acqua calda, cioe' quella che esce per gravità dal boiler, finisce nel circuito dell'acqa calda di casa...io ho messo sul tetto i pannelli esattamente sopra lo scaldabango, a circa 2 metri. Ho aggiornato il disegno dove dovrebbe chiarire le altre domande. Occorre staccare il cavo rosso dello scaldabagno ho messo una t con due rubinetti...ovviamente a regime, deve essere aperto uno solo dei due. Quindi il pannello funziona indipendentemente dallo scaldabagno...possono funzionare tranquillamente insieme...ma ti posso assicurare che da maggio la temperatura piu' bassa che ho avuto e' 39 gradi.
    Ciao a tutti

    Prendiamo ad esempio la notte, con il bigonzo pieno, ed avendo escluso lo scaldabagno, continua a circolare acqua che passa sui termosifoni/pannelli e si raffredda. Per questo, ti chiedevo come gestivi, dal punto di vista dell'impianto, la circolazione dell'acqua.

    Saluti

    Osiride
     
    .
  6. NonSoloBolleDiAcqua
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (osiride @ 30/5/2005, 14:54)
    CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua @ 30/5/2005, 14:25)
    L'acqua calda, cioe' quella che esce per gravità dal boiler, finisce nel circuito dell'acqa calda di casa...io ho messo sul tetto i pannelli esattamente sopra lo scaldabango, a circa 2 metri. Ho aggiornato il disegno dove dovrebbe chiarire le altre domande. Occorre staccare il cavo rosso dello scaldabagno ho messo una t con due rubinetti...ovviamente a regime, deve essere aperto uno solo dei due. Quindi il pannello funziona indipendentemente dallo scaldabagno...possono funzionare tranquillamente insieme...ma ti posso assicurare che da maggio la temperatura piu' bassa che ho avuto e' 39 gradi.
    Ciao a tutti

    Prendiamo ad esempio la notte, con il bigonzo pieno, ed avendo escluso lo scaldabagno, continua a circolare acqua che passa sui termosifoni/pannelli e si raffredda. Per questo, ti chiedevo come gestivi, dal punto di vista dell'impianto, la circolazione dell'acqua.

    Saluti

    Osiride

    Aspetta...non accade quello che dici...facciamo un esempio...arrivo a casa alle 20.30 ...l'acqua del bigonzo e' 55 gradi.
    ...dopo una doccia di 5 minuti (miscelata con l'acqua fredda) scende a 41 perche' viene aggiunta acqua fredda nella parte bassa...la mattina trovo l'acqua a 35 gradi. Adesso vediamo tecnicamente quello che accade...almeno secondo me...nel giorno il termosifone si scalda...l'acqua calda tende a salire e si pone nella parte superiore del boiler...durante il giorno il boiler arriva ad una temperatura che e' sempre piu' alta del termosifone che e' piu' in basso. La notte il termosifone e' freddo e l'acqua calda rimane in alto sul bigonzo che e' "isolato"...non avviene il circolo che dici tu...anche i pannelli sono isolati...si tende all'equilibrio termico. Praticamente e non teoricamente la mattina in genere trovo la temperatura che mi scende di circa 5 gradi...io imputo il fatto all'isolamento del boiler...comunque parliamone ...la cosa mi interessa.
    Cia'
     
    .
  7. osiride
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua @ 30/5/2005, 15:50)
    CITAZIONE (osiride @ 30/5/2005, 14:54)
    CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua @ 30/5/2005, 14:25)
    L'acqua calda, cioe' quella che esce per gravità dal boiler, finisce nel circuito dell'acqa calda di casa...io ho messo sul tetto i pannelli esattamente sopra lo scaldabango, a circa 2 metri. Ho aggiornato il disegno dove dovrebbe chiarire le altre domande. Occorre staccare il cavo rosso dello scaldabagno ho messo una t con due rubinetti...ovviamente a regime, deve essere aperto uno solo dei due. Quindi il pannello funziona indipendentemente dallo scaldabagno...possono funzionare tranquillamente insieme...ma ti posso assicurare che da maggio la temperatura piu' bassa che ho avuto e' 39 gradi.
    Ciao a tutti

    Prendiamo ad esempio la notte, con il bigonzo pieno, ed avendo escluso lo scaldabagno, continua a circolare acqua che passa sui termosifoni/pannelli e si raffredda. Per questo, ti chiedevo come gestivi, dal punto di vista dell'impianto, la circolazione dell'acqua.

    Saluti

    Osiride

    Aspetta...non accade quello che dici...facciamo un esempio...arrivo a casa alle 20.30 ...l'acqua del bigonzo e' 55 gradi.
    ...dopo una doccia di 5 minuti (miscelata con l'acqua fredda) scende a 41 perche' viene aggiunta acqua fredda nella parte bassa...la mattina trovo l'acqua a 35 gradi. Adesso vediamo tecnicamente quello che accade...almeno secondo me...nel giorno il termosifone si scalda...l'acqua calda tende a salire e si pone nella parte superiore del boiler...durante il giorno il boiler arriva ad una temperatura che e' sempre piu' alta del termosifone che e' piu' in basso. La notte il termosifone e' freddo e l'acqua calda rimane in alto sul bigonzo che e' "isolato"...non avviene il circolo che dici tu...anche i pannelli sono isolati...si tende all'equilibrio termico. Praticamente e non teoricamente la mattina in genere trovo la temperatura che mi scende di circa 5 gradi...io imputo il fatto all'isolamento del boiler...comunque parliamone ...la cosa mi interessa.
    Cia'

    Guardando il disegno, magari sbaglio, il principio per cui l'acqua passa dal bigonzo al pannello e ritorna nel bigonzo scaldata è per una differenza di potenziale.
    L'uscita della tiepida dal bigonzo, ha una pressione maggiore risposta all'entrata calda.
    Ripeto, magari dico una boiata.

    Saluti

    Osiride
     
    .
  8. NonSoloBolleDiAcqua
     
    .

    User deleted


    L'acqua calda tende a salire in modo naturale...quindi quando il pannello si scalda l'acqua sale e entra nel boiler lentamente...ovviamente i tubi devono essere piu' corti possibili e la distanza tra boiler (in alto) e pannello (piu' in basso) deve essere minima. La sezione deve essere minimo 1/2 pollice. Dato che il pannello e' isolato e sotto vetro la temperatura sale in modo maggiore e quindi il processo diventa piu' veloce. Toccando il pannello con le mani o anche fuori dal vetro partendo dal basso ed andando verdo l'alto la temperatura sale. Se toccate i tubi in basso ed in alto sentirete la differenza di temperatura. Anche nel boiler l'acqua in alto e' piu' calda di quella in basso ed e' per questo che l'acqua calda deve essere presa piu' in alto possibile e quella diretta deve andare dal galleggiante nel punto piu' basso (io ho messo un tubicino). Il sistema va da solo ...non ha bisogno di nulla... ne corrente ne elettrovalvole ne pompe. Non si accoge nemmeno della notte...e' come se fosse nuvolo...ovviamente ho un bigonzo (6 euro) e lana di roccia(15 Euro)... e non un boiler coibentato. Attenzione non c'e' la serpentina che fa da scambiatore di calore...e' l'acqua stessa che si mescola...perfezionerò il disegno e farò delle foto.
    Cia'
     
    .
  9. NonSoloBolleDiAcqua
     
    .

    User deleted


    Con questo disegno rispondo anche a chi mi ha inviato le email all'indirizzo di posta personale.
    Cia'
    Attached Image
    Principio_Pannello_Solare.jpg

     
    .
  10. demonbl@ck
     
    .

    User deleted


    e usare sia serpentina che termosifone?
    cioe, la serpentifa scaldare molto velocemente l'acqua, ma se arriva "na nuvola si raffredda in 30 secondi, il termosifone no. ma il termosifone ci mette tanto a scaldarsi. e se noi mettiamo il termosifone in serie alla serpentina? ottteniamo che l'acqua si scalda subito e si raffredda lentamente. o no'
     
    .
  11. NonSoloBolleDiAcqua
     
    .

    User deleted


    A mio avviso il calore, indipendentemente se si utilizza temosifone o serpentina, viene ceduto all'acqua contenuta nel serbatoio.I due sistemi hanno pro e contro...se si utilizza una serpentina l'acqua e' meglio farla circolare con una pompa...altrimenti il sistema non funge bene...a meno che la sezione della serpentina sia grande o piu' serpentine collegate in parallelo tra loro.
    Sinceramente non so cosa accadrebbe se i due sistemi venissero messi in serie...ma il discorso del termosifone e' solo una questione di risparmio sul collettore piano...tutto qui'.

     
    .
  12. militarx
     
    .

    User deleted


    ma scusate, ma a che vi serve l'acqua calda d'estate? posso capire d'inverno ma d'estate voglio solo acqua fredda
     
    .
  13. sorellaLuna
     
    .

    User deleted


    X nonsolobolle:

    non è vero che la distanza tra pannello e accumulo deve essere la più breve possibile. Specifico che se è vero lo è nella stessa misura in cui vale per un sistema a circolazione forzata.


    Per la circolazione naturale sconsiglio diametri interni < di 18mm perchè:
    la velocità con cui si muove l'acqua è molto bassa, (tecnicamente viene chiamato moto laminare [Re=0] quello di un circuito a convezione naturale che si contrappone al moto turbolento come quello di una pompa e tecnicamente vengono contraddistinti con la funzione adimensionale del numero di Reynols = c*v/w (qualità dimensionale del condotto es. il diametro, viscosita cinematica (1/visc. dinamica), velocità) quindi per far lavorare bene il pannello (ricordo a questo punto che la qualità di un pannello si misura in Watt dispersi al °C[di differenza con l'ambiente] al m2) esso deve essere il più fresco possibile, mi spiego:
    se siamo riusciti a raggiungere una temperatura di accumulo di 35° è bene che il pannello lavori nelle prossimità di tale valore e con quantità di termovettore circolanti maggiori -->logico no?

    La serpentina o il termosifone?
    La serpentina può funzionare, l'importante è che l'acqua calda non incontri discese e la fredda salite. Considerate che però un tubo di rame montato a termosifone, cioè con delle T neglio incroci copre una maggiore superficie. il termosifone fatto col tubo di rame, ho potuto appurare (diam 18) deve avere xò il condotto trasversale superiore o molto grosso oppure leggermente in salita, quello inferiore deve essere perfettamente orizzontale e il più grosso possibile (deve fungere da serbatoio di acqua fresca xciò grosso, e se lo facessimo in discesa, quando l'acqua si riscalda tenderebbe a circolare al contrario di come noi avevamo previsto e se lo facciamo in salita l'acqua fresca non vi sale).
    scusate la longaggine ma penso che siano cose utili a sapersi.
     
    .
  14. alessandro.sv
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (militarx @ 12/7/2006, 23:00)
    ma scusate, ma a che vi serve l'acqua calda d'estate? posso capire d'inverno ma d'estate voglio solo acqua fredda

    Hmmm... sei sicuro che d'estate fai la doccia con l'acqua fredda?!?!

    Prima provaci... (a fare la doccia SOLO con l'acqua fredda...)

    e se ci riesci....

    Complimenti!!!!

    (... :blink: io non ci riesco... magari meno calda si... ma fredda.... :wacko: .)

    CITAZIONE (sorellaLuna @ 13/7/2006, 15:20)
    Per la circolazione naturale sconsiglio diametri interni < di 18mm perchè:

    Ciao Sorella... certo che se cambi di continuo avatar non ti riconosciamo... ;)

    Sconsigli diametri interni inferiori a 18 mm?!?! quindi esterno 20/22?!?!

    VIENI TU A PIEGARE IL TUBO?!?!

    e poi se e' vero quello che dici... perche' vedo che nei pannelli commerciali.... quelli con i tubi perfettamente verticali e saldati a due tubi piu' grandi sopra e sotto... i tubi sono molto piccoli? I tubi orizzontali sono da 16/18/20 e quelli verticali sono quasi capillari...
     
    .
  15. sorellaLuna
     
    .

    User deleted


    non ho nessuna intenzione di venire a casa tua! :)
    poi per fare un buon P. Eryca (CN praticamente) non si devono piegare i tubi.
    è necessario purtroppo (speriamo che a qualcuno gli venga un'idea alternativa) saldare delle Tee e gomiti,
    deve rassomigliare ad un termosifone.
    \\\\\\\\\\\\\\
    ||||||||||||||
    ||||||||||||||
    ||||||||||||||
    ||||||||||||||
    ||||||||||||||
    ||||||||||||||
    ____________

    -->e poi se e' vero quello che dici... perche' vedo che nei pannelli commerciali.... quelli con i tubi
    -->perfettamente verticali e saldati a due tubi piu' grandi sopra e sotto... i tubi sono molto piccoli? I tubi
    -->orizzontali sono da 16/18/20 e quelli verticali sono quasi capillari...

    errori costruttivi ...
     
    .