La scoperta dell'acqua calda

condizionatore a recupero termico

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Sanromanodoc
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE
    D'accordo per l'aria viziata, che poi è quello che fanno a Bolzano con i recuperatori lossnay, però devi immettere altrettanta aria esterna.
    In un paio di casi io ho fatto fare delle aperture di fianco alla porta d'ingresso, quindi prelevando aria dal vano scale, però occorre vedere se lo puoi fare.
    Se non puoi devi mettere a monte un recuperatore entalpico:
    http://www.dynamis.it/
    ed alimentare la pdc con quest'aria preriscaldata.

    La pdc tratta 65 l/s, occorre fare un pò di calcoli per le sezioni, che dipendono dal sistema usato.

    Utilizzando l'aria viziata potrei utilizzare come aria di rinnovo quella che entra dalla porta (sotto e sopra) e proviene dalle scale condominiali a temperatura quasi decente. L'inconveniente è che avrei una lama d'aria sempre in movimento nel corridoio.
    Per il dimensionamento della canalizzazione partiamo da una considerazione estetica.
    Per essere mimetizzabile :
    - una canalizzazione a sezione circolare potrebbe avere un diametro di 20 cm con un'area di 10 x 10 x 3,14 = 314 cm2,
    - una canalizzazione a sezione di un quarto di cerchio potrebbe avere un raggio di 20 cm con un'area di 20 x 20 x 3,14 / 4 = 314 cm2.
    Questa seconda ipotesi è preferibile perchè sulla tubazione si potrebbero allocare facilmente lampade rivolte verso il soffitto.
    Ora 65 litri per attraversare questa sezione in un secondo debbono correre ad una velocità di 65 x 1000 cm3 / 314 cm2 = 207 cm = 2,07 metri / sec. Forse un pò tanto !
    O no ?
     
    .
23 replies since 20/7/2005, 16:24   11818 views
  Share  
.