    CITAZIONE (scall @ 16/9/2005, 21:19)
    dimenticavo, qualcuno ha qualche schema per costruire un semplice frequenzimetro analogico
    da 40 hz a 65 hz ? oppure sa qualche frequenzimentro digitale/analogico commerciale low cost ?

    grazie della risposta
    ciao

    precisiamo alcuni concetti:
    Un motore asincrono usato come generatore, non può generare la potenza di targa perchè una parte della potenza deve essere reattiva per mantenere
    l'eccitazione. La potenza reattiva d'eccitazione deve essere capacitiva pari circa alla potenza apparente assorbita a vuoto dal motore e distribuita sulle 3 fasi
    L'efficienza di un generatore è pari allo stesso usato come motore se si rispettano le correnti totali per fase.
    Il sistema migliore per ottenere il monofase 230V é usare un trifase connesso C-2C cioè a triangolo con una capacità sulla fase utilizzata e il doppio sulla fase
    successiva. Attenzione il collegamento corretto di 2C si puo verificare alimentando il motore dai morsetti d'uscita con il monofase 230V e verificare il senso di rotazione.In generatore deve girare al contrario. Questo collegamento permette di ottenere in monofase l'80% della potenza di targa . Il carico modifica
    la corrente d'eccitazione quindi anche la tensione d'uscita. Solo con un sistema elettonico a carico costante si riesce a tenere stabile la tensione e entro certi limiti ,la frequenza. I problemi di eccitazione iniziale sono inesistenti quando si utilizza il generatore di almeno 2KW accopiato a turbine idrauliche .
    Domani continuo.
    P.S. cerca le applicazioni del LM2917 convertitore f-V
    ciao a tutti.
     
    .