    Ciao Buran
    Ti ho messo la pulce nell'orecchio ?
    Si il C-2C non è un protocollo nasa ma lo schema che hai proposto .Ci sono delle inesattezze comunque:
    1) se la fasatura e il valore dei condensatori è esatto le correnti di linea sono uguali. Nei miei impianti ho tolleranze di 1-2 A
    2) Chi ha detto che il sistema TN (centro stella a terra ) è più sicuro di altri? se uso una connessione triangolo isolata e i differenziali vicino all'utilizzo,
    (sistema IT) ho ugualmente protezione in caso di primo guasto verso terra. Certo che il sistema TN ,quello che usa l'enel ha dei vantaggi sopratutto in caso di sovratensioni o doppio guasto verso terra,
    Spiegami bene come è la procedura per connessione alla rete BT fino a 50 KW .

    Comunque nel sistema C-2C si puo mettere un morsetto a terra e chiamarlo neutro..
    Sono daccordo con te sulle turbine delle quali parli, si potrebbe migliorare il prezzo .
    Ciao ,Sandro.
     
    .