    Per tutti:
    https://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5264651

    Per accedere direttamente alla tabella:
    http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...a_confronto.xls

    I valori indicati per il COP della pompa di calore sono reali e rilevati sulle centinaia di impianti che ho installato dal 1976.
    Un valore di 5,5 per il COP si può ottenere solo con impianti a bassa temperatura, max 35°, scordatevi di utilizzare una PDC con un impianto a termosifoni se non come preriscaldamento, ma è una cavolata.
    5,5 lo danno con impianti geotermici con doppie sonde geotermiche verticali, ma gli impianti che ho visto a Monaco non superavano i 4,5.
    I francesi con le loro sonde orizzontali ad espansione diretta del fluido refrigerante su grandi superfici dicono di arrivare a 5,5 e temperature di 60°.
    Nella visita rapida che ho fatto a Spezia su un impianto simile non ho potuto verificare il COP, ma la temperatura massima che si poteva raggiungere era di 50°, ergo...
    Mettendo nel cul.. di una pompa di calore aria/acqua un GE che mi forniva l'energia per la pompa e facendogli digerire tutta l'aria di raffreddamento ed i gas di scarico sono arrivato a calcolare un COP di 5,23.

    Morale prima di credere a COP di 5,5 state molto attenti.

    Edited by dotting - 18/3/2007, 13:24
     
    .