Impianto solare termico NUOVO

Strano odore dell'acqua...

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. lollo71
     
    .

    User deleted


    Gentilissimi utenti,
    oltre che un impianto FV, ho da pochi giorni installato anche il "solare termico" per la produzione di acqua calda sanitaria.
    In questi giorni sto utilizzando l'acqua calda e tutto funziona perfettamente, temperatura e pressione sempre costanti! L'unico "inconveniente" è l'odore dell'acqua che, soprattutto appena si apre il rubinetto, odora di un misto "plastica/gomma". Qualcuno mi ha detto che potrebbe dipendere dal "vaso di espansione" (a proposito... ma a che serve??) posto vicino al boiler, che mi suggerite? Avete avuto esperienze del genere?

    Grazie!!
    Ciao!
     
    .
  2. sunheat
     
    .

    User deleted


    Ciao,

    Se la circolazione tra pannello e boiler è chiusa, non può dipendere dal vaso di espansione, visto che quell'acqua non è la stessa che usi. (il vaso di espansione serve per ammortizzare l'espansione del fluido presente nel circuito chiuso).

    Potrebbe essere il serbatoio stesso. Fallo svuotare e riempire un paio di volte, magari si "sciacqua".
     
    .
  3. lollo71
     
    .

    User deleted


    Ciao Sunheat,
    proverò a fare come hai detto.

    Credo che gli installatori abbiano sbagliato il montaggio... il vaso di espansione l'hanno messo sul tubo di uscita dell'acqua calda proveniente dal boiler e non sul circuito indipendente del fluido termovettore!! :blink:

    Edited by lollo71 - 14/5/2007, 23:01
     
    .
  4. Lolio
     
    .

    User deleted


    Occhio allora che se il fluido gassifica può saltare qualcosa. Va be, ci sarà una valvola di sicurezza, ma meglio starne lontani, perchè essere investiti da uno spruzzo di vapore e fluido bollente potrebbe non essere divertente.
     
    .
  5. tekneri
     
    .

    User deleted


    ad onor del vero dei vasi di espansione ce ne vorrebbero due (o anche più, bisogna vedere come è fatto l'impianto):

    1. uno sul primario, ovvero sul circuito collettore solari - scambiatore a serpentino immerso nel bollitore

    2. uno sull'accumulo acs, perchè l'acqua quanto si scalda cresce di volume (es: per un bollitore da 300 litri che lavora a 60°, è indicato un vaso di espansione da almeno 5,1 litri. Nelle operazioni di calcolo bisogna considerarare anche il volume d'acqua contenuto nei tubi).
    Per cui, OCCHIO ad esplosioni o cedimenti! :D

    Ti confermo che anche dal mio bollitore, quando era nuovo, l'acqua odorava un pò, non mi ricordo da che cosa, ma poi però l'odore è sparito.

    Ciao
     
    .
  6. fcattaneo
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (lollo71 @ 14/5/2007, 12:35)
    Credo che gli installatori abbiano sbagliato il montaggio... il vaso di espansione l'hanno messo sull'entrata dell'acqua fredda e non sul circuito indipendente del fluido termovettore!!

    Dal punto di vista normativo serve anche li, accompagnato da una valvola di non ritorno all'ingresso dell'acqua fredda.

    Se e' un circuito chiuso e non hanno messo il vaso di espansione vuol dire che non sanno quel che fanno... spero almeno che ci sia la valvola di sicurezza in modo da non danneggiare l'impianto quando si espandera'...

    Ciao,
    Fabrizio.


     
    .
  7. lollo71
     
    .

    User deleted


    Grazie ragazzi per le risposte, questo forum è davvero prezioso!

    Sono salito sul tetto e confermo:

    - nessun vaso di espansione sul circuito "collettore solari - scambiatore a serpentino immerso nel bollitore" (circuito primario)
    - vaso di espansione da 10 litri (tipo "piatto", poggiato sul tetto) collegato all'uscita dell'acqua calda dal boiler, da qui l'ACS prodotta "prosegue" per la valvola miscelatrice a tre vie (regolata a circa 50 °C) per poi essere utilizzata in casa (credo ci sia anche una valvola che fa scorrere l'acqua in un solo senso)
    - c'è la valvola di sicurezza appena all'uscita dell'acqua calda.

    Allego uno schema indegno...

    image


    Grazie ancora.
    Lorenzo

    Edited by lollo71 - 14/5/2007, 23:20
     
    .
  8. otsige
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (lollo71 @ 14/5/2007, 22:59)
    Grazie ragazzi per le risposte, questo forum è davvero prezioso!

    Sono salito sul tetto e confermo:

    - nessun vaso di espansione sul circuito "collettore solari - scambiatore a serpentino immerso nel bollitore" (circuito primario)
    - vaso di espansione da 10 litri (tipo "piatto", poggiato sul tetto) collegato all'uscita dell'acqua calda dal boiler, da qui l'ACS prodotta "prosegue" per la valvola miscelatrice a tre vie (regolata a circa 50 °C) per poi essere utilizzata in casa (credo ci sia anche una valvola che fa scorrere l'acqua in un solo senso)
    - c'è la valvola di sicurezza appena all'uscita dell'acqua calda.

    Allego uno schema indegno...

    (IMG:http://www.sitopositivo.it/immagini/boiler_acs.jpg)

    Ciao,fai installare il prima possibile un vaso d'espansione adeguato nel tratto pannelli solari-scambiatore oltre alla valvola di sicurezza,e dato che ci sei fatti mettere il vaso sanitario dal lato freddo,la membrana sintetica si scalderà di meno e avrai meno odore di plastica.
    verifica inoltre se il vaso di espansione sul sanitario è idoneo,infatti i vasi di espansione sono dotati di membrane diverse a seconda dell'utilizzo.
    Ciao Egisto Canducci


    Grazie ancora.
    Lorenzo

     
    .
  9. lollo71
     
    .

    User deleted


    Grazie Egisto,
    In effetti ho letto sul vaso di espansione che si tratta di un modello a membrana, seguito da una sigla a 3 lettere puntate che purtroppo non ricordo, molto probabilmente è il tipo di gomma utilizzato per la membrana.

    Lo farò spostare sul lato dell'acqua fredda e farò aggiungere un ulteriore vaso sul circuito primario.

    Grazie!
    Lorenzo
     
    .
  10. spider61
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (tekneri @ 14/5/2007, 19:15)
    2. uno sull'accumulo acs, perchè l'acqua quanto si scalda cresce di volume (es: per un bollitore da 300 litri che lavora a 60°, è indicato un vaso di espansione da almeno 5,1 litri. Nelle operazioni di calcolo bisogna considerarare anche il volume d'acqua contenuto nei tubi).
    Per cui, OCCHIO ad esplosioni o cedimenti! :D

    Ciao

    Perche' hai bisogno di mettere un polmone sull'ACS ? Il polmone te lo fa' l'acquedotto , qualunque aumento di volume dell'acqua che riscaldi si diffonde nell'acquedotto, piu' una parte nel cuscino d'aria che si forma in alto nel serbatoio di accumulo . L'unico caso potrebbe essere se chiudi l'ingresso dell'acqua fredda e continui a fare scaldare l'acqua nell'accumulo , pero' basta in questo caso avere una valvola di sicurezza come gli scaldabagni elettrici .

    ciao
     
    .
  11. fcattaneo
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (spider61 @ 15/5/2007, 18:48)
    Perche' hai bisogno di mettere un polmone sull'ACS ? Il polmone te lo fa' l'acquedotto , qualunque aumento di volume dell'acqua che riscaldi si diffonde nell'acquedotto, piu' una parte nel cuscino d'aria che si forma in alto nel serbatoio di accumulo . L'unico caso potrebbe essere se chiudi l'ingresso dell'acqua fredda e continui a fare scaldare l'acqua nell'accumulo , pero' basta in questo caso avere una valvola di sicurezza come gli scaldabagni elettrici .
    ciao

    Credo che sia un fatto normativo...
    Siccome e' obbligatorio inserire una valvola di non ritorno all'ingresso dell'acqua fredda e' d'obbligo mettere anche il polmone..

    Ciao,
    F.

     
    .
  12. spider61
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (fcattaneo @ 15/5/2007, 21:10)
    CITAZIONE (spider61 @ 15/5/2007, 18:48)
    Perche' hai bisogno di mettere un polmone sull'ACS ? Il polmone te lo fa' l'acquedotto , qualunque aumento di volume dell'acqua che riscaldi si diffonde nell'acquedotto, piu' una parte nel cuscino d'aria che si forma in alto nel serbatoio di accumulo . L'unico caso potrebbe essere se chiudi l'ingresso dell'acqua fredda e continui a fare scaldare l'acqua nell'accumulo , pero' basta in questo caso avere una valvola di sicurezza come gli scaldabagni elettrici .
    ciao

    Credo che sia un fatto normativo...
    Siccome e' obbligatorio inserire una valvola di non ritorno all'ingresso dell'acqua fredda e' d'obbligo mettere anche il polmone..

    Ciao,
    F.

    Quindi anche in un boiler elettrico?

     
    .
  13. lollo71
     
    .

    User deleted


    E comunque ragazzi, dopo un attenta ricerca, ho scoperto che gli involucri interni dei vasi di espansione, sono realizzati con un elastomero gommoso chiamato SBR (gomma stirene butadiene). Tale tipo di gomma garantisce una estrema elasticità ed ha la caratteristica di tornare sempre alle dimensioni originali senza mai deformarsi.

    il fatto è che l'ACS transita dentro questa gomma SBR.... e farsi una doccia con l'acqua che puzza di un materiale utilizzato per la costruzione dei pneumatici o la sola delle scarpe non mi sembra il massimo e comunque molto poco "SANITARIA"!!!

    Che ne pensate? Avete qualche conferma di tossicità??

    Edited by lollo71 - 16/5/2007, 09:57
     
    .
  14. caldodalmais
     
    .

    User deleted


    I vasi di espansione non sono tutti uguali! Ce ne sono per l'impianto di riscaldamento (stessa acqua puzzolente) oppure per acqua calda sanitaria (assimilata alla potabile). Attenzione a chiedere il prodotto giusto all'acquisto oppure verificare la targhetta nel caso di riutilizzo di un vaso usato.
     
    .
  15. mac-giver
     
    .

    User deleted


    ma il vaso di espansione va messo all ingresso acqua fredda per evitare contraccolpi di pressione all interno del boiler quando chiudiamo il rubinetto dell acqua calda no?

    lo schema sulle istruzioni del mio impianto diceva di metterlo cosi...anche all uscita acqua calda fa la stessa funzione, ma la membrana interna viene investita da acqua calda o caldissima, vedi periodo estivo, e la gomma ne risente, quindi meglio all ingresso acqua fredda, o no?

    per quanto riguarda il circuito chiuso c'è una valvola di sicurezza tarata ad un bar, serve nel caso che disgraziatamente l impianto lavori a vuoto, senza acqua nel boiler, e allora quella evita la rottura del circuito, cmq con l antigelo quel liquido del circuito chiuso bolle a 110 gradi..

    per quanto riguarda la valvola di sicurezza sull mandata dell acqua calda quella apre a 98 gradi..




     
    .
24 replies since 14/5/2007, 09:04   3254 views