Odissea isolamento mansarda con tetto a falde inclinate

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Luigi Somenzari
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (denew @ 22/7/2007, 17:10)
    Posso fare l'avvocatessa del diavolo?

    L'estrattore è un ottima idea, intendiamoci... Ma se lo fai pescare solo sotto il manto di un sistema non ventilato, fa poco, ma poco poco...

    Mi sembra di capire che non vuoi bucare l'isolante, quindi dovrebbe estrarre solo nel sotto tegola, che è ridotto all'altezza del travetto (4 cm... nei punti più alti...)

    I travetti poi sono orditi orizzontalmente, per cui non puoi contare di estrarre il flusso in senso verticale da gronda a colmo, o comunque in modo mooolto ridotto...

    Mi sa che è più lo sbattimento a montarlo che il beneficio reale...

    Ciao!

    Era quello che temevo.
    Ora so che sarebbero soldi buttati. Mille grazie, così li risparmio.

    Ho visto che il mio vicino ha fatto mettere (quasi altezza colmo) tre piccole velux (credo con sensore antipioggia) che sono aperte tutto il giorno.

    Permessi edilizi a parte, mi sà che mi costerebbero un botto...

    Forse sarebbe la cosa piu' intelligente...

    Edited by Luigi Somenzari - 22/7/2007, 21:05
     
    .