Contributi per definire i FONDAMENTALI di un Impianto Fotovoltaico

Ovvero: se non li applichi non puoi immaginarti uno specialista...

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. gsughi
     
    .

    User deleted


    PROTEZIONI
    CITAZIONE (fazer75 @ 12/12/2007, 22:59)
    E' comunque vero che alcuni inverter transformless hanno integrata questa protezione che rende così possibile l'installazione di differenziali più "tradizionali" (tipo A o AC).
    Saluti

    Io credo che sia piuù corretto dire TUTTI in quanto se certficati DK 5940 (obbligatoria in italia) hanno sicuramente tale controllo integrato.

    Edited by FernandoFast - 21/12/2007, 17:52
     
    .
  2. Antonio Vincenti
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (gsughi @ 21/12/2007, 17:49)
    Io credo che sia piuù corretto dire TUTTI in quanto se certficati DK 5940 (obbligatoria in italia) hanno sicuramente tale controllo integrato.

    Inverter e DK5940

    Occhio che la certificazione DK5940 indica solamente che quel determinato dispositivo è conforme all'utilizzo in parallelo alla rete secondo ENEL; è possibile utilizzare p.e. inverter non certificati DK5940 e predisporre in un quadro le protezioni mancanti.
    Cordiali saluti,

    Antonio Vincenti

    Edited by FernandoFast - 22/12/2007, 15:35
     
    .
  3. Faraday-Neumann
     
    .

    User deleted


    PROTEZIONI
    QUOTE
    quindi per la protezione dai contatti indiretti o fai intervenire il magnetotermico entro 0,4 sec (difficile nei sistemi TT)

    Questa possibilità è stata cancellata nella nuova CEI 64-8.
    Quindi differenziale e basta.
     
    .
  4. IngMassimo
     
    .

    User deleted


    QUOTE (energy3000 @ 9/12/2007, 13:11)
    Se utilizzo un quadro di campo, utilizzo gli scaricatori di sovratensione, uno per polo, verso terra
    Nella parte in alternata non utilizzo differenziali, ma solo magnetotermici. I differenziali mi hanno spesso creato problemi con gli inverter.

    Ciao Energy, che problemi hai avuto con i differenziali e come li hai risolti ?

    Grazie
     
    .
  5. fanicellu
     
    .

    User deleted


    ciao ragazzi, sono nuova del forum e per così dire...dell'energia.volevo porvi due quesiti. se si riceve la fornitura da un gestore diverso dall'enel (in qst caso italcogim),quale è l'iter da seguire per attivare lo "scambio sul posto"?
    ed inoltre.se un cooperativa vuole realizzare un impianto FV cosa deve fare?
    grazie a tutti
     
    .
  6. maximillian
     
    .

    User deleted


    come faccio ad inserirmi nella riunione del 7 e indirizzo orari ecc purtroppo dalla srdegna devo prendere l'aereo mi sa x bologna


    grazie max

    come al solito ho sbagliato post


    la vecchiaia

    ciao max
     
    .
  7. ad80
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (fanicellu @ 7/2/2008, 12:34)
    ciao ragazzi, sono nuova del forum e per così dire...dell'energia.volevo porvi due quesiti. se si riceve la fornitura da un gestore diverso dall'enel (in qst caso italcogim),quale è l'iter da seguire per attivare lo "scambio sul posto"?
    ed inoltre.se un cooperativa vuole realizzare un impianto FV cosa deve fare?
    grazie a tutti

    Devi prima di tutto informarti con loro direttamente per farti dare un modello di domanda per la connessione o l'attivazione del contratto di scambio sul posto del tipo di quelli usati dai grossi gestori.
    Da lì si devono anche evincere le informazioni relative alla natura giuridica del soggetto che intende attivare il contratto.
    Altra cosa importantissima è farsi dare sempre da loro le esatte indicazioni (coordinate IBAN e cifra da pagare) per effettuare il pagamento della tassa il cui bollettino di pagamento va allegato insieme alla domanda.
    Ovviamente questo non è l'unico allegato, ma nel modello di domanda eventualmente predisposto da loro deve essere chiaramente indicato cosa desiderano.
     
    .
51 replies since 9/9/2007, 09:37   21106 views
  Share  
.