    >è possiblie fare il "drain back" con i tubi sottovuoto?

    Potrei banalmente dire NO, per il motivo che la temperatura di equilibrio a secco sarebbe troppo elevata.. con i pannelli piani si raggiungono al massimo i 150 gradi.
    Tuttavia non so' rispondere a questa domanda adeguatamente, quindi non prenderla troppo seriamente.
    Certo se fosse possibile tutti i problemi dei pannelli sotto vuoto sarebbero eliminabili..

    Se intendi il possibile danneggiamenteo degli impianti "a vuoto" posso confermarti che per alcune marche e alcuni modelli non sussistono problemi di sorta.
    Noi abbiamo in esposizione (all'aperto, sotto il sole), fra l'altro, un pannello con heat pipe senza nulla di collegato: nudo e crudo. Ogni tanto (di solito lo facciamo prima freddare sparando acqua dentro il condotto con un tubo) lo smontiamo per mostrare le operazioni di sostituzione dei tubi.

    Il pannello in questione, sottoposto quindi alle alte temperature estive senza acqua nel circuito, non presenta nessun segno di danneggiamento.

    Quindi, la risposta, per quanto riguarda i prodotti che ho esaminato è SI.

    CITAZIONE
    Usare l'acqua che viene usata per l'ACS per accumulare il calore e' una pessima abitudine.... meglio operare con sistemi come il Rotex o i tank in tank che comunque mitigano di molto il problema.

    Cito wikipedia a riguardo:
    http://it.wikipedia.org/wiki/Legionella#Trasmissione

    La legionellosi si contrae per via aerea, quindi un serbatoio stagnante a vaso aperto, dove l'acqua non cambia mai è un ottimo mezzo di contagio. Ovviamente è facile che l'acqua superi la temperatura limite della legionella e venga "sterilizzata".

    Comunque, oltre alle soluzioni proposte da fcattaneo aggiungo:

    - utilizzare un serbatoio Cordivari con l'apposita serpentina antilegionella (pescaggio in basso, quindi riscaldamento e movimentazione dell'intera acqua presente nel serbatoio, al fine di eliminare il ristagno)

    - Utilizzare un serbatoio con uno scambiatore "in ricezione" e non usare direttamente l'acqua dell'accumulo.
     
    .