CITAZIONE (tekneri @ 3/5/2007, 20:06)domanda: il cilindro è a sezione ridotta? (10 cm)
il sistema dbs logasol usa un serbatoio da 30 litri circa non pieno.
altra domanda: 19°-20° di inclinazione (pendenza classica 33% circa della maggior parte dei tetti in zona padana), bastano per svuotare il pannelli?
ciao
Il cilindro se non ricordo male, era tra gli 8 e i 10 cm di diametro interno.
Il materiale era PVC di circa 1 cm di spessore ulteriormente coibentato all'esterno.
I pannelli si svuotano anche con pendenze di 1 grado...; l'importante e' che non ci siano zone in orizzontale o peggio ancora in contropendenza.
E' preferibile che il tubo di ritorno dai pannelli ( quello che porta l'acqua calda detto anche di 'mandata solare' ) sia leggermente piu' piccolo di quello che va ai pannelli ; questo per garantire che la circolazione non si disinneschi mai.
Ciao,
F.
.