Sistemi solari a Svuotamento

... pro e contro

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. fcattaneo
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (tekneri @ 3/5/2007, 20:06)
    domanda: il cilindro è a sezione ridotta? (10 cm)
    il sistema dbs logasol usa un serbatoio da 30 litri circa non pieno.

    altra domanda: 19°-20° di inclinazione (pendenza classica 33% circa della maggior parte dei tetti in zona padana), bastano per svuotare il pannelli?

    ciao

    Il cilindro se non ricordo male, era tra gli 8 e i 10 cm di diametro interno.
    Il materiale era PVC di circa 1 cm di spessore ulteriormente coibentato all'esterno.

    I pannelli si svuotano anche con pendenze di 1 grado...; l'importante e' che non ci siano zone in orizzontale o peggio ancora in contropendenza.

    E' preferibile che il tubo di ritorno dai pannelli ( quello che porta l'acqua calda detto anche di 'mandata solare' ) sia leggermente piu' piccolo di quello che va ai pannelli ; questo per garantire che la circolazione non si disinneschi mai.

    Ciao,
    F.



     
    .