Diodo di Blocco su quadro da campo

( oppure ponte di diodi ? )

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. IngMassimo
     
    .

    User deleted


    QUOTE (gsughi @ 22/11/2007, 14:57)
    La discussione è sempre utile perchè porta a ragionare sui motivi per i quali si devono fare le cose; poi bisogna arrivare alle conclusioni.

    Credo che la Norma CEI 82-25 che noi tutti dobbiamo conoscere non possa essere contestata: Cito dal punto 4.1.3.2.

    "cautelativamente l'utilizzo di dispositivi di protezione per sovracorrente (diodo di blocco o fusibili) è necessario in generatori costituiti da più di tre strighe ...)

    IngMassimo pensi di poter concordare con le norme CEI ?

    Io penso di si ...........ed infatti l'ho detto anche sopra, mi pare, quando ho detto che i diodi andavano usati.

    A che ti riferisci ? Io sono per i diodi ! Vanno usati ! yes , Ja, da !
     
    .