  1. junior73
     
    .

    User deleted


    Ciao a tutti ,
    invito tutti coloro che hanno a disposizione i parametri tecnici delle stufe a pellet ed altro a pubblicarli di seguito dicendo
    a che stufa (o più )stufa corrispondono:

    KONDOR KC24T

    Impostare al parametro UTO4, il voliere A9, infine premere il tasto P3 per conferma. Compare sui display superiore il numero del parametro e su quello inferiore il range modificabile con i tasti P2 e Pi, la cui conferma e passaggio successivo si ottiene premendo il tasto P3. N.B. Il primo parametro, UT1, dev’essere diverso da “0FF” (per esempio, scegliere “dayl”) perché altrimenti, una pressione su P3, provoca l’uscita dalla programmazione.
    01: tempo massimo in minuti per l’accensione 15’
    02: tempo in minuti di stabilizzazione fiamma (avvio, ovvero Fire ON) 06’
    03: intervallo in minuti tra le pulizie del braciere 60’
    04: tempo di on in secondi del motore coclea nella fase di accensione (load xood) 2,0”
    05: tempo di on del motore coclea nella fase di avvio (fire on) 2,3”
    06: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 1 2,3”
    07: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 2 2,6”
    08: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 3 2,9”
    09: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 4 3.5”
    10: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 5 3.8”
    11: ritardo degli allarmi in secondi 60”
    12: durata della pulizia braciere in secondi 60”
    13: temperatura in °C minima per la fase di avvio 45° c
    14: soglia di temperatura massima in °C per ridune al minimo la potenza e mandare al massimo ventola fumi e scambiatore 220°c
    15: soglia di temperatura per accendere e spegnere scambiatore 80°c
    16: velocità aspiratore dei flimi in accensione (load wood) 10
    17: velocità aspiratore dei flimi in avvio (fire on) 25
    18: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 1 19
    19: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 2 22
    20: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 3 25
    21: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 4 28
    22: velocità aspiratore dei fiumi alla potenza 5 30
    23: velocità motore scambiatore alla potenza 1 11
    24: velocità motore scambiatore alla potenza 2 12
    25: velocità motore scambiatore alla potenza 3 13
    26: velocità motore scambiatore alla potenza 4 14
    27: velocità motore scambiatore alla potenza 5 15
    28: usi vari in rapporto a versione 110°c
     
    .
  2. idro25
     
    .

    User deleted


    Vai così i CTA avranno il loro dafare.
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Éireann go Brách

    Group
    Member
    Posts
    21,937
    Location
    Stadio Olimpico

    Status
    Anonymous
    nel mio forum trovate una raccolta simile divisa per le varie marche
     
    .
  4. Pamela Polimeni
     
    .

    User deleted


    Salve... possiedo una Maya style 34 qualcuno a i parametri.... X confrontarli con i miei.