Rumorosità pompa di calore

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Bonsao
     
    .

    User deleted


    Saluti a tutti.
    Ho appena installato nella mia nuova casa un impianto geotermico a sonde verticali.
    L'accensione della pompa è avvenuta 4 gg fà e sono rimasto subito molto perplesso.
    Già ero sconcertato dallo spazio neccessario per tutto il sistema.
    Mi era stato venduto il tutto dicendomi che lo spazio neccessario era quello di un frigorifero, mentre, si la pompa è grande come un frigo,ma tutto il resto ha bisogno di un bel vano.
    Vada per questo, ma la delusione più grande l'ho avuta con la rumorosità.
    Mi era stato fatto credere che il rumore era come o appena superiore a quello di un normale frigo, ma in realtà sembra un frigo del Supermarket.
    Io purtroppo ho il tutto in una stanza adiacente alla cucina e mi sà che sarà troppo fastidioso.
    Sono l'unico che ha la pompa di calore in casa e non nello scantinato??
    Come vi trovate voi ??

    Grazie
    Alex
     
    .
  2. moliere
     
    .

    User deleted


    che marca è la PDC? no nn sei l'unico che la installata in casa. Ciao

    che marca è la PDC? no nn sei l'unico che la installata in casa. Ciao
    Scusa dimenticavo , che potenza è la PDC?
     
    .
  3. Bonsao
     
    .

    User deleted


    E' della e-transfer ed è di 9 Kw (ET/F 9) bifase. Son contento che altri ce l'hanno in casa perchè mi sento un idiota , soprattutto pensando a quanto altro posto avevo per metterla. Stò andando a vivere in campagna in una bella casa prefabbricata per stare lontano dal casino e non vorrei trovarmi questo direttamente a mio fianco.
    Ci sono pompe della stessa potenza più silenziose???
    Domani dovrebbe vnire il tecnico per vedere che problema c'è.
    Grazie mille
     
    .
  4. moliere
     
    .

    User deleted


    Non c'è nessun probblema, questa marca che tu hai installato, ha 48db di rumorosità, purtroppo per te è cosi. Si esistono PDC molto meno rumorose, ad esempio le Helioterm sono molto silenziose , si parla di 26/27 db. In merito allo spazio poi esistono PDC che occupano meno spazio di un frigor a colonna, ad esempio le Ai1 della Waterkotte, studiate apposta per chi ha poco spazio a disposizione o deve installarle in locali vivibili. Prodotti tutti tedeschi ed austriaci, nazioni leader in merito a PDC. Saluti
     
    .
  5. Bonsao
     
    .

    User deleted


    Infatti è venuto il tecnico ed ha detto che probabilmente piccoli problemi ci sono stati, ma risolti il rumore è variato di poco. Anzi in teoria quando l'acqua è più calda potrebbe aumentare. Mi sento veramente truffato[/color]. Ma perchè non ho visto ditteche dichiarano la loro rumorosità della pompa?? Chiedendo qua e là tutti mi hanno detto silenziosa , si come un frigo ma mai nessuno mi ha mai detto in realtà i db di rumorosità. I frigo non ce li hanno certo 48 o se così fosse la mia pompa ce ne avrebbe 480. Mi sà che troverò il rimedio spostando tutto fuori...ma .
    Per quanto riguarda lo spazio, anche la mia in sè stessa è piccola, ma a questa c'è da aggiungere il vaso di accumulo di 200 l , tutte le tubazioni e pompe per il ciruito di riscaldamento che il mio idraulico dice che oramai le normali caldaie non richiedono più. (affettivamente come dice lui sembra di vedere la zona caldaia di 20anni fà). E il tecnico mi dice che per lavorare meglio e sfruttare effettivamente anche il raffrescamento avrei bisogno di un altro serbatoio di accumulo.
    Che fare dei miei consulenti??
    Ciao
     
    .
  6. dotting
     
    .

    User deleted


    Scusa più che spostare la pompa e tutto l'impianto idraulico all'esterno, io penserei a coibentare acusticamente la parete divisoria e il locale tecnico.
    Sopratutto se è un locale tecnico e puoi trascurare l'aspetto estetico, puoi utilizzare materiali "poveri".
     
    .
  7. moliere
     
    .

    User deleted


    ti garantisco che le migliori marche di PDC dichiarano la rumorosità, in merito al raffrescamento non neccessariamente devi installare un'altro accumulo, se lavori in natural cooling serve solo uno scambiatore a piastre, potresti ritagliare dei pannelli in polistirene del 4 e inserirli con del biadesivo potente alle pareti interne del carter della tua PDC, purtroppo il compressore di quella marca è ancora di vecchia concezione ed è molto rumoroso, ma quello è ancora il minimo, sono i COP di rendimento la cosa peggiore..... Ciao

    Dimenticavo, guarda in questo sito e vai sul modello Ai1 (all in one) potenza fino ad 11kw ed è un modello a cui mi riferivo nel mio post precedente, PDC con accumulo di 250lt tutto insieme , e vedi solo 2 tubi uscire, andata e ritorno, ha tutto incorporato,pure pompa di ricircolo e lavora anche in raffrescamento passivo.
    www.waterkotte.de Riciao
     
    .
  8. clash4
     
    .

    User deleted


    http://www.e-transfer.it/

    come rese non mi sembrano male.
     
    .
  9. Bonsao
     
    .

    User deleted


    Ma sai quanto mi sento stupido??? Certo il modello che mi hai indicato sembra proprio bello, ma come fà ad esserci in così poco spazio accumulo e tutto il resto???
    Che tu sappia i prezzi sono competitivi?? (anche se sinceramente stò si attento ai costi, ma per la mia casa non li ho mai messi come estrema priorità).
    Per quanto riguarda i COP di rendimento cosa vuoi dire?? Io mi sono fidato delle parole (sono vet. e non tecnico)che mi davano una COP di 4 e chiedendo qua e là mi è sembrata buona. Purtroppo anche adesso che ho la macchina non ho avuto nemmeno il libretto di istruzioni. Quasi quasi la rivendo al miglior offerente.
    Lo sò che è meglio pensare prima ad un buon isolamento della caldaia, ma questo mi porta via ulteriore spazio ed ho il dubbio che non basti.
    Quando uno è stufo meglio passare alle soluzioni drastiche se no fra un anno avrò ancora l'ulcera.
    Chi misura i db che almeno sò quanti ne produce??

    Grazie Mille
     
    .
  10. moliere
     
    .

    User deleted


    Un COP di 3,45 è buono secondo te? Siamo arrivati ormai a 5,7 con alcune PDC, Ciao

    ora non serve che fai un'indagine fonometrica, ti costerebbe qualche euro, in merito al prezzo non costa di più della tua, anzi...... Come non hai il libretto delle istruzioni? Ma almeno la certificazione dell'avvenuto avviamento ti è stata rilasciata'?

    il COP di 4 , esattamente 4,14 è dato con la mandata a 35 gradi, ma siccome tu produci anche ACS quindi a 45 gradi devi mediare con questa e il tuo COP reale è al di sotto di 3,45
     
    .
  11. clash4
     
    .

    User deleted


    http://www.waterkotte.de/hauseigentuemer/w...zentrale_2.aspx

    io non trovo le rese date per temperatura di produzione...


    Senti moliere tu di solito realizzi sonde a 4 o due tubi? di che diametro?
     
    .
  12. moliere
     
    .

    User deleted


    se intendi il diametro sonde quelle da 4 sono del 32 esterno 27 interno, quelle a 2 sono esetrno 40 interno 34. Se invece intendevi il diamentro di perforazione , questo varia a secondo del terreno, perchè appunto alla variabilità del terreno si utilizza un metodo piuttosto che un'altro a preforare.

    la resa devi dividere la potenza della PDC che scegli con la P/E impegnata, la Ai1 da 10kw ha un COP reale di quasi 5, 4,98 per l'esattezza. Ciao
     
    .
  13. Bonsao
     
    .

    User deleted


    Io non ci capisco più niente. Tornando alla mia appena installata, come faccio a capire se oltre il rumore (che mi han detto è nei parametri normalità..????) tutto và bene??? Ora è 4 gg che và ininterrottamente senza mai fermarsi (ma quanto mi costa di elettricità???) e la temperatura sale e poi scende.(sempre comunque tra i 30 e 35 c°). I tubi delle sonde si ghiacciano .Sia quelli di salita che di discesa e quando è tutto ghiacciato mi sembra che rendi molto meno. Sonda calcolata male???
    Il tecnico mi dice che un pò di ghiaccio è normale e che le tubazioni vanno isolate, ma mi sembra eccessivo.

    Mi hanno dato il numero del rivenditore italiano waterkotte e chiederò per curiosità costi e prestazioni.
    Che cosa chiedere per valutare efficenza??? ect ect
     
    .
  14. dotting
     
    .

    User deleted


    Scusa se non smette mai di funzionare, basta moltiplicare la potenza elettrica nominale assorbita per 24 ore e poi mettiti seduto.

    Se è la 9 e produci acqua a 35°C fanno 2,2x24=52,8 kWh/giorno.

    Coibenta di corsa i tubi delle sonde.
     
    .
  15. moliere
     
    .

    User deleted


    Allora il rivenditore Italia Waterkotte non esiste, te lo garantisco al 100% cè un'azienda che stà trattando il marchio, il disytributore che cera fino allo scorso anno, che per ovvi motivi non posso fare il nome , gli han tolto il mandato perchè molto insolvente con la casa madre, per fare le cose per gradi, mi potresti dare questi dati?

    kw di produzione da calcolo del FEN

    Come ti han dimensionato l'impianto, mt di perforazione, temperatura di progetto, % delle glicole diluite,

    circuito inserito nella sonda geotermica, distanza tenuta tra una sonda e l'altra,

    da qui possiam partire a far una valutazione di funzionamento.

    ps. dimenticavo, non devono ghiacciarsi per nessun motivo le sonde, puoi coibentare fin che vuoi la parte che esce dal terreno ma non è quello il probblema.
     
    .