Energia da fonte rinnovabile.

Accumulatori di energia.

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. nuti
     
    .

    User deleted


    Salve a tutti,

    se ho a disposizione 900 wat di produzione ogni ora, per 10 ore consecutive, e volessi accumulare tale enrgia derivante da fonte rinnovabile;

    secondo voi quale sarebbe il miglior sistema per immagazzinarla e successivamnete usarla.

    un grazie e un saluto.
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    www.energeticambiente.it

    Group
    Member
    Posts
    1,730

    Status
    Offline
    Migliore come? Come efficienza? Come economicità? Come semplicità? Che tipo di energia hai a disposizione? Elettrica o termica? Oppure chimica, o meccanica?
     
    .
  3. guzzillo
     
    .

    User deleted



    fai uno scambio sul posto con l'enel.
     
    .
  4. nuti
     
    .

    User deleted


    Non e possibile fare lo scambio sul posto, è energia elettrica a 12 Volt.

    Era mia intenzione accumularla per poi usarla quando serve a 220 Volt.

    ma il meccanismo mi è oscuro, se avete dei consigli.

    saluti.

     
    .
  5. gattmes
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE
    Non e possibile fare lo scambio sul posto, è energia elettrica a 12 Volt.

    Se è energia elettrica... è energia elettrica e "punto". il "12 Volt" è un dettaglio... ed ache dc o ac...

    [...del resto non mi risulta esistere un sistema (semplice) che accumuli a 12V esatti-fissi (sono cattivo :P )..]

    Nel senso che lo scambio sul posto è (tecnicamente parlo... burocraticamente è un'altra cosa...) fattibilissimo...
    .... ovviamente rimando alle parole di livingreen:
    CITAZIONE
    ...efficienza?.....economicità? ...... semplicità?

     
    .
  6. nuti
     
    .

    User deleted


    Grazie, ma come sapete,
    lo scambio sul posto necessita concessioni idrauliche difficili da avere e apparati di controllo costosi, che per quantità irrisorie come sopradetto, non hanno senso.

    Invece, come dicevo, devo trovare un sistema "semplice " oppure " complicato", (per questo chiedevo lumi), che mi accumuli l'energia per poi usare a mio piacimento quando serve, meglio a 220 volt.

    In sostanza, da quato ho capito, devo accumulare l'energia in batterie al piombo, per poi con un "inverter" usarla a 220 volt.

    ma lo schema del progetto con i dati tecnici per sfruttare al meglio i 900 wat non lo so.
    Quante batterie?, che amperaggio?, ecc. queste sono le domande.

    Se qualcuno, un tecnico, lo sà, potrebbe aiutarmi a predisporre un progettino, in modo che possa valutare anche la convenienza economica dell'idea.

    Saluti e grazie in anticipo.
     
    .
  7. gattmes
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE
    lo scambio sul posto necessita concessioni idrauliche difficili da avere

    ????????
    Credo che qua c'è qualche incomprensione...
    per "scambio sul posto" si intende di norma il famoso "conto energia" et simila, che (vedi nuova fin. 08) è fattibile con varie fonti rinnovabili (anche miste.. ;) )

    In pratica in questa configurazione quello che produci istantaneamente viene trasformato in tensione alternata a circa 220-230Vac (al "passo con quella di rete".. beh si si con i dovuti incrementi/spostamenti di tensione/fase per permettere il trasferimento energetico..uffa... ci pensa l'elettronica del convertitore..) e immesso in rete (la rete deve però essere presente, altrimenti il convertitore si blocca..non è un impianto "ad isola"/inverter dc-qualcosa -> 230Vac!)

    Tecnicamente:
    .. non serve nessun sistema di accumulo (batterie et simila), ma serve il convertitore "a norma"...
    Tuttavia il rendimento generalmente sale (visto che non si usano le bat. al litio per ovvie ragione.. e quindi il rendimento carica-scarica se si usassero le bat sarebbe già difficilmente oltre il 70-75%)

    Economicamente:
    .. il convertitore è molto più costoso.. anche più costoso di un inverter ad onda sinusoidale pura (a sua volta ben + cari di uno ad onda sin. modificata)...vedi sezione solare x modelli & C.
    Tuttavia va sotratto il costo del sistema di accumulo (bat), compresa manutenzione periodica, "posto" fisico, ecc.

    ...
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    www.energeticambiente.it

    Group
    Member
    Posts
    1,730

    Status
    Offline
    Ma cos'è, una micro-hidro abusiva? :) :)
     
    .
  9. Eddy79
     
    .

    User deleted


    2 conti veloci :
    Con 900 w di potenza per una decina di ore puoi ragionevolmente caricare una batteria a 12 volt con una corrente di 70 A costanti a 13 V (900w/13v tensione di carica); da cio' si puo' dedurre che avrai bisogno di un pacco batterie Pb di diciamo 600Ah .
    Ora con tale pacco carico disporrai di circa 7 Kwh (600Ah*12v) con una scarica costante di 5 ore, (in effetti sono parecchio meno dei 9Kwh iniziali dati dai 900w per 10 ore)
    Tutto questo a 12 volt , in uscita dovrai metterci un inverter da almeno 1500w (o secondo esigenza).

    Parlando di cifre: i 6 elementi al Pb da 600Ah possono costare anche + di 1000 Euro (la spesa principale)
    Un inverter da 1500 watt ad onda modificata lo trovi con 130 Euro (rendimento 90%)
    Onda pura non so ma costano molto piu'
    Manca il regolatore di carica

    Domanda : devi per forza immagazzinarla tutta questa energia oppure un po' la puoi usare subito ?

    Eddy
     
    .
  10. nuti
     
    .

    User deleted


    Ringrazio Eddy79,

    per la sua chiara e tecnica spiegazione.

    No, non necessariamente devo immagazzianarla, ma francamente con 900 wat farei ben poco, se non che illuminare non sò cosa.

    Era mia intenzione scaldare un boiler per la produzione di H2O calda, secondo Lei è possibile?.

    L'accumulo deduco che costa costa molto, ma poniamo voglia farlo e se ho ben capito servirebbero circa 9 batterieda 70A, un regolatore di carica ed un inverter, tuttosommato 7Kwh per 5 ore non è male, ma poi le batterie quanto durano,(costano 1000E), si possono usare le batterie auto?.

    Ciao e grazie

     
    .
  11. Eddy79
     
    .

    User deleted


    Ciao
    Se sei daccordo diamoci del tu, qui siamo tra amici :)

    Non puoi usare batterie da auto, non sono adatte a erogare energie elevate.
    A te servono batterie stazionarie o da trazione, gli elementi devono essere 6 perche' si mettono in serie e ogni elemento e' da 2 volt 600Ah cosi' ottieni il pacco da 12 volt 600Ah.
    Se vuoi scaldare acqua cerca uno scaldabagno a 12 volt ;)

    Se non ho fatto errori:
    900w*36000 secondi (10ore) equivalgono a 32,4 Mj -> 7,7Mcal
    Volendo portare l'acqua dai 10°C dell'acquedotto ai 60°C per un utilizzo ACS il peso d'acqua sara' (1cal=1 grammo*1°C circa)
    154000 grammi -> 154 kg -> 154 litri
    Al netto delle perdite ; mi sembra un po' poca..

    Eddy
     
    .
  12. nuti
     
    .

    User deleted


    Si, anche a mè sembra un po poco.

    Non mi rimane che l'accumulo, ma queste batterie quanto durano? e come vanno messe.

    Ciao
     
    .
  13. gattmes
     
    .

    User deleted


    Premetto che lo scambio sul posto mi sembra + ragionevole (tra l'altro con sistemi tipo il "soladin 120"... uno a caso.. non servono ribighi burocratici... infili in una spia e vai...)
    cmque.. dicevo.. per l'acqua calda si potrebbe (poi spiego il condizionale) usare un boiler a pompa di calore. Es Styleboiler ne fa uno da soli 180litri e poi c'è una ditta (nel nord est) che fa un "EVO" da 70-100 litri. Essendo macchine frigorifere ciucciano meno di 300W e scaldano come un 1200-1500. Il "neo" è che forse serve una sinusoidale pura...mentre con una resistenza...

    Ed ora spiego il condizionale:
    se la fonte è solare meglio usare pannelli termici direttamente, se la fonte è diversa. si potrebbe usare (presumo ci sia un generatore) direttamente (secondo i casi) un alternatore, risolvendo parecchi problemi..
    ..insomma dettagliare la fonte!
     
    .
  14. blackbombay
     
    .

    User deleted


    Puoi fare quello che vuoi se cambi mentalità.
    Hai l'energia per 10 ore?
    Fatti riscaldamento e acqua calda che ti durano per tutte le 24 ore. -_-
     
    .
  15. Eddy79
     
    .

    User deleted


    quoto quanto detto da Gattmes ; sarebbe interessante conoscere il tipo di fonte ;)
    Per la durata delle batterie si arriva a 10 anni col Pb se trattato bene

    Eddy
     
    .
15 replies since 31/1/2008, 14:27   926 views