    Ciao a tutti, ho trovato per caso questo sito che giudico molto interessante...
    Vorrei porvi un quesiti, vorrei acquistare una turbina turgo per sfruttare un piccolo corso d'acqua in montagna, accoppiandola con un motore sincrono... Come avviene lka regolazione del carico? Come gestisco la velocita della ruota?


     
    .
  2. cibernautaFV
     
    .

    User deleted


    con un sincrono diventi matto , con un asincrono vai ok tranquillo i sincroni li usi dalle centinaia di kVA in poi e poi dipende dalla rete ma se è roba piccola non ti azzardare .
     
    .
  3. buran001
     
    .

    User deleted


    Ciao,a parte il tipo di turbina... l'alternatore e il sistema di regolazione va scelto in base a dei dati.

    Gli alternatori Sincroni sono in grado di auto eccitarsi e di generare tensione "autonomamente",sono in grado di alimentare qualsiasi carico,induttivo o resistivo,sono molto costosi al confronto degli alternatori Asincroni (motori elettrici trifase classici)
    Gli Asincroni per funzionare in isola devono essere auto eccitati con dei condensatori esterni di adeguata capacità,sono molto meno costosi ma patiscono o in alcuni casi non accettano carichi perevalentemente induttivi.

    Il sistema di regolazione va scelto in base alla potenza generata e il tipo di alternatore,a volte anche in base al tipo di turbina.

    Come sitema di regolazione per piccole turbine da 0 a 50Kw circa si usa ormai il sistema di dissipazione a zavorra elettrica. (resistenza elettrica a dissipazione in aria o in acqua)
    Tale sistema tiene sempre sotto carico costante l'alternatore alla sua potenza massima fino a tenere la frequenza di 50HZ e i 230V,al momento che si accende qualcosa in casa il dispositivo elettronico dirotta come una sorta di bilancia elettrica la potenza dalla zavorra al carico d'utenza,il tutto senza accorgerci di niente come se fosse alimentata la casa da un contatore Enel,ovviamente la turbina sarà regolata fissa alla massima potenza,la zavorra é molto importante come dispositivo di sicurezza, pertanto si dovrà garantire il suo funzionamento 24hsu24 alla masima potenza della turbina,per recuperare tale potenza si potrà dopo la zavorra principale usare tale potenza per scaldare acqua integrare il riscaldamento a termosifoni esistente,generalmente tali resistenze sono o a dissipazione in aria installate all'esterno o in acqua dopo lo scarico della turbina (facendo attenzione al rapporto potenza/acqua in modo da non scaldare troppo l'acqua, ad esempio massimo 2°-3° di differenza tra monte e valle)

    Il sistema elettronico di gestione/regolazione si distingue per l'alternatore scelto sempre funzionante in isola,se si usa un alternatore Sincrono generalmente si usa un ELC a base di frequenza,se invece l'alternatore é Asincrono si usa l'IGC a base del voltaggio,piu' qualche altro "accrocchio" per sopperire il piu' possibile ai carici induttivi.

    Un eventuale riscaldamento elettrico a stufette gestito da termostato o crono ambiente si potrà allacciare direttamente soto i carichi d'utenza.

    Come secondo sistema,ormai non unico ma integrato al primo se funzionante in isola,si và a regolare la portata/potenza turbina,ad esempio in estate o quando non c'é bisogno di scaldare o raffreddare,questo sistema si usa per turbine generalmente oltre i 20Kw ma anche meno,funzionanti in isola.

    altra storia se si é in regime di parallelo con la rete,o per lo scambio sul posto alla pari o per la vendita (sopra i 20kw)
    Ciao
    P.s. puoi gentilemnte indicare la curva di portata e salto?

    ops ciber mi hai scavalcato stavo scrivendo!
    Non esagerare se vuoi lo puoi usare anche per 5kVA anche se é consigliato solo per il costo e niente altro da 20-30kVA in su,poi dipende anche dai carici,se ad esempio deve alimentare altri motori come la mettiamo con gli asincroni?

    Ti remmento che ho una turbina autocostruita sotto casa da circa 4kw funzionante prima in isola con ambe i due i tipi di alternatori e dopo anche in parallelo con l'asincrono in BT.
    Ciao
     
    .
  4. cibernautaFV
     
    .

    User deleted


    effettivamente i dati sono pochini................c'è bisogno di dati anche delle linee .................se si è in parallelo o in isola , se a rete isolata vuoi sempre energia o ti fermi ........

    sei uno smanettone buran ah ah ah certo ci vogliono dati senno' la domanda è appesa così.................
     
    .
  5. buran001
     
    .

    User deleted


    Ciao.
    CITAZIONE
    Vorrei porvi un quesiti, vorrei acquistare una turbina turgo per sfruttare un piccolo corso d'acqua in montagna, accoppiandola con un motore sincrono... Come avviene lka regolazione del carico? Come gestisco la velocita della ruota?

    Ho spaziato sulle regolazioni in generale per piccole turbine in isola,e ho anche detto che servono dei dati.
    Si mi piace smanettare dopo lavoro,come tutti qundo il cliente non paga ( io) :D
    Tu hai il vantaggio di farlo per lavoro,sia con le turbine che con i plc,io con le turbine e i plc e SCADA ci gioco in casa a scopo personale e basta.
    (sto impazzendo :angry: con WinCC flexible R.!!!)
    mi occupo principalmente del settore civile.
    Mi manderesti in e-mail qualche foto detagliata delle "ferrarine",pure di quelle grandi! :D
    Ciao.


     
    .
  6. cibernautaFV
     
    .

    User deleted


    ti mando un po' di chicche .....tranquillo

    kaplan 32 mc/sec salto 18,2 mt potenza all'asse 5,17 MW
    TE LO MANDO IN MP SE SONO CAPACE

    IMPIANTO MONTE++++++RE
    TURBINA TOSI-ALTERNATORE OCREN
    250 G/MIN ASSE VERTICALE

    ANNO 1952
    LO ABBIAMO RIFATTO NEL 2005 IO MI SONO OCCUPATO DI TUTTO

    SIA DELLA PARTE ELETTRICA CHE MECCANICA , DEMOLIZIONE DEL VECCHIO , ELETTRICO E MECCANICO NUOVO , MONTAGGIO , AVVIAMENTO E PRIMO ESERCIZIO IL NUOVO HA FATTO GIA' 7000 ORE DI SERVIZIO DAL MAGGIO 2006
     
    .
  7. buran001
     
    .

    User deleted


    fantastico! Grazie!
    Mi raccomando anche delle piccoloine blu.. :D
    Ciao
    P.S. Ci sono anche dei post aperti da Rem per le foto in base al tipo di turbina.
     
    .
  8. cibernautaFV
     
    .

    User deleted


    DOMANI TI MANDO , SE ME LO RICORDO , UNA REVERSIBILE FRANCIS DA 255 MW
    ORA LI CERCO I POST CAXXAROLA

    PORKA MISERIA SCRIVO GRANDE SEMPRE UFF
     
    .
7 replies since 30/3/2008, 08:46   587 views
  Share  
.