  1. illo41100
     
    .

    User deleted


    Per la gioia mia e scommetto anche di molti altri , dal 26 Marzo di quest'anno LA Dk5600 non esiste piu'
    Nonche' le varie DK per la connessione in rete...

    Chi sta facendo impianti ... sono 160 pagine di bellezza... :)

    Guarda qui


    In particolare e' interessante l'allegato "A".




     
    .
  2. buran001
     
    .

    User deleted


    :blink: vado a leggere tutto !

    Letto,molte cose sono rimaste identiche alre sono state semplificate.
    Alla fine le protezioni e il tipo di allacciamento é uguale,hanno riunito varie DK in un unico documento.
    Il problema non sono le Dk ma la burocrazia eterna che si verifica sulla MT!
    A livello di BT rimane tutto uguale tranne per il discorso che già si sapeva delle DV60x,che non ho capito bene visto che stranamente non é molto approfondito il discorso,se é possibile "farsele" con relè di minma/massima tensione e minima/massima frequenza o PLC con TV e trasduttori di frequenza.(praticamente non dovrebbe piu seve un DV-60x omologato e costoso!?)
    Ciao

    Edited by buran001 - 31/3/2008, 02:43
     
    .
  3. car.boni
     
    .

    User deleted


    Ciao a tutti,
    da persona poco esperta in questo settore tecnico posso solo commentare positivamente l'introduzione di norme che semplificano le procedure ed a tal proposito vedo che Buran, da super esperto, ha gia' espresso un parere moderatamente positivo.
    Personalmente avrei gradito di piu' norme e regolamenti piu' snelli atti a favorire il rilascio delle concessioni di derivazioni.
    Forse sara' questo il passo successivo ?...................
    ciao
    car.boni
     
    .
  4. buran001
     
    .

    User deleted


    Ciao,concordo,ma la sicurezza e le norme per il corretto esercizzio della rete ci sono sempre state,anzi una volta erano piu' blande,ora si punta alla solidità ed efficenza ed abbattimento dei costi da parte di enel per se stessa,ritengo che certe cifre richieste sono ancora spropositate,ad esempio se come mi é capitato da un cliente che aveva il contatore interno col cavo ene entrante diretto dietro il contatore tramite un foro nel muro e linea esterna fuori in facciata, ha chiamato per farlo spostare fuori, svitarlo dal muoro dentro casa e tassellare la cassatte esattamente dall'altra parte e collegare i cavo sfilato dal buco gli hanno chiesto quasi 300€ ! roba da pazzi per un lavoro di 15 minuti !
    Figuriamoci per interventi sulla MT !
    Ora cercano un rapporto piu' stretto e collaborativo, ma frà un po quando uno richiede per una abitazione un allacciamento civile bisognerà andarsi a comrae il contatore e far piazzare la linea dal proprio elettricista,poi "Enel collegerà la linea e sigillerà! questo é il futuro se continuano così, le normative ci sono sempre state ma assomigliavano piu' ad un codice civile/penale e per riuscire a rispettarele bisognava esere piu esperti in scartofie che in elettricità,speriamo bene, con il documento letto sopra ora si hanno le idee piu' chiare,specialmente per i nuovi e futuri produttori,sembra che sia stato eliminato il discorso dei dispositivi di protezione DV omologati Enel per la gioia dei clienti produttori e mal contento delle 5 ditte che li producevano e vendevano a prezzi sproporzionati, daltronde se un apparecchio e costruito e funziona secondo specifiche non vedo perché Enel non debba verificarne il corretto funzionamento (come pre le DV) e acettarlo.(per impianti di produzione di potenza cambia poco,ma per i piccoli impianti in parallelo a regime di scambio o vendita vuol dire molto risparmiare 1500€ per 4 relè di protezione,ora sempre se,usciranno quadri prodotti dallo stesso produttore di gruppi o turbine per il loro controllo con tale sistema compreso ed a un prezzo piu' accettabile.
    Ciao
     
    .
  5. anonimo13
     
    .

    User deleted


    Ma se vorrei realizzare un impianto di minieolico di 60 kwp a quale documento devo fare riferimento? La connessione andrà effettuata in bassa o media tensione?

    Ciao
     
    .
  6. car.boni
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (anonimo13 @ 7/4/2008, 20:56)
    Ma se vorrei realizzare un impianto di minieolico di 60 kwp a quale documento devo fare riferimento? La connessione andrà effettuata in bassa o media tensione?

    Ciao Anonimo,
    qui si parla di idroelettrico e nn di minieolico.
    I problemi di connessione potrebbero essere identici ma per avere risposte chiare riproponi la domanda nell'altra sezione.
    ciao
    car.boni
     
    .
  7. buran001
     
    .

    User deleted


    Ciao,la sezione come detto sopra non é quella corretta,mà per 60kw sarà molto difficile andare in BT,se ad esempio c'é una cabina Enel a massimo 100metri forse,devi chiedere a loro, ma comunque e generalmente oltre i 50kw si và in MT,in BT é garantito fino a 20kw,per andare oltre serve una verifica sul posto e approvazione.(come da DK se viene concesso)
     
    .
  8. cibernautaFV
     
    .

    User deleted


    infatti buran tra i 50 e i 70 stai nella zona dubbia dipende dal posto e da tanti fatti che attanagliano la distribuzione in BT ;
     
    .
  9. buran001
     
    .

    User deleted


    Ciao,si ne avevo già parlato,ho visto un impianto da circa 75kw in BT,ma per farlo si é dovuto subbentrare a tutte le spese e permessi per chiudere e cavare la strada e il costo della linea fino alla cabina che distava 50metri.
    (caso molto raro)
    Ciao
     
    .
  10. anonimo13
     
    .

    User deleted


    Premessa, anche se è la sezione sbagliata, credo che il discorso sulla connessione degli impianti sia lo stesso per tutti i tipi di impianti.

    Sul sito dell' AEEG è stato pubblicato il documento DCO 5/08 e vorrei farvi notare una cosa, a pag.8 c'è una tabella, cosa indica?Mica che fino ai 100kwp è possibile connettersi alla bassa tensione?

    Qui c'è il documento: http://www.autorita.energia.it/docs/index_dc.htm

    Ciao

     
    .
  11. Stefano78
     
    .

    User deleted


    Cia ragazzi,...scusatemi da subito per la banalita' delle domande ....ma come faccio a riconoscere (a vista ) una cabina di trasformazione MT/BT o un punto possibile di allaccio? il tutto puo' essere posizionato a palo?es trasformatori ecc....ma il resto dei controlli?.....poi il progetto di massima dove sono collocate tali cabine si puo' tranquillamente richiedere all'Enel di zona o si deve presentare una richiesta apposita?......
    ...un salutone a tutti :)
    Stefano
     
    .
  12. buran001
     
    .

    User deleted


    Ciao,il problema sono le linee elettriche la distanza ed altri fattori,andando a vedere anche la DK5940/2 indica come potenza massima in BT di 50Kw,anzi vino a 20Kw é conse4ntito sempre e dav 20kw a 50kw dietro previa verifica e consenso !

    A parte i documenti... se la situazione locale non lo permette ti possono limitare anche a 20kw ! Stessa cosa se sei in una situazione faforevole ti possono far allacciare anche 100kw in BT ma é raro e tutto a discapito del responsabile di zona, che sarà lui in base ai dati forniti e controllati sul posto dai suoi operai a dare l'ok o un limite massimo,come vedi la carta é una cosa e i fatti un altra,se le linee come anche la loro lunghezza o il trafo esistente non lo permette non c'é carta che tenga e "tu" ti devi fare la cabina con tutti gli oneri !
    Fino ad ora il limite é di 50kw ma come già detto ho trovato impianti di potenza superiore allacciati in BT,la situazione é fisica e decisa caso per caso,
    Ciao
     
    .
  13. anonimo13
     
    .

    User deleted


    Grazie Buran001, ti chiedo un'ultima cosa che poi coincide con la domanda di Stefano78. Per individuare i possibili punti di allaccio e sapere se è poosibile collegarsi in bassa omedia tensione a chi devo rivolgermi?
     
    .
  14. illo41100
     
    .

    User deleted


    Ovviamente ti devi rivolgere a Enel.
    Difficilmente in zona rurale puoi passare i 50 kw.

    Il punto di allaccio in BT e' lo stesso della tua attuale fornitura.
    Al limite ti vengono cambiati i fili.

    Se vuoi sapere dov'e' la cabina e' sufficente ( per le linee aree ) seguire il cavo : Ad un certo punto si fermera' su di un palo con un grosso cassone metallico a forma di radiatore , con tre "antenne" ( isolatori )

    Quella e' la cabina , o meglio il suo trasformatore su palo.

    Se non ricordo male non dovrebbero superare i 100 kw i trasformatori su palo.
    Ovviamente il trasformatore alimenta non solo la vostra utenza , e comunque non sara' MAI fatto lavorare alla potenza di targa , ma ad una potenza inferiore , per mantenere una tolleranza di sicurezza ( e per altri motivi che non sto ad elencare).

    Per i fili di media , generalmente ti connetti al punto piu' vicino : I fili di media sono quei pali con le tre corde nude che si colegano alle "antenne" del trasformatore su palo.

    Tenete comunque presente che in MEDIA , fino a 1000 metri pagate la stessa cifra , sia che vi passi ad un metro sia che vi passi a 999 metri.

    In bt occorre invece misurare la distanza ( sempre che siano da cambiare i conduttori ) dal punto di consegna alla cabina ENEL.

    Spero di essere stato "abbastanza" chiaro :)

    Ciao
     
    .
  15. Stefano78
     
    .

    User deleted


    .....grazie 1000 ..illo ,.. ;) ....chiarissimo....
    ciao
     
    .
24 replies since 30/3/2008, 20:06   1713 views