vaso d'espansione

quanti litri serve per un tank da 200 litri ?

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    www.energeticambiente.it

    Group
    Member
    Posts
    9,757
    Location
    Roma

    Status
    Anonymous
    ragazzi, oggi ho la temp. del pannello a 80 gradi, e noto che la valvola di sovrapressione , mi si apre facendo gocciolare l'acqua. Preciso che in ingresso dell'acqua ho già messo un riduttore di pressione della rete idriuca e tarato su 3 bar. Ma la pressione dopo un pò inizia a salire, dovuto sicuramente all'innalzamento delle temperature dell'acqua all'interno del tank. Ritengo quindi di dover mettere un vaso di espansione per evitare questo inconveniente. Quanti litri dite che possano essere sufficenti ?
     
    .
  2. spider61
     
    .

    User deleted


    Se nel tank hai ACS , nessun polmone , la compensazione della pressione si ha con l'utilizzo dell'acqua...
    La valvola che ti gocciola , molto probabile che sia per intervento termico , una regolazione meccanica ha un errore grosso anche del 5-10% .... lasciala gocciolare , tanto perdi pochissima acqua.
     
    .
  3. sunheat
     
    .

    User deleted


    probabilmente la valvola è difettosa o scadente, basta sostituirla.
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    www.energeticambiente.it

    Group
    Member
    Posts
    9,757
    Location
    Roma

    Status
    Anonymous
    La valvola non è difettosa, ho un manometro che mi misura la pressione, e solo quando questa supera i 4 bar (la mia valvola è una caleffi 4 bar e 90°) , inizia a buttare acqua. Io ho un vecchio vaso di espansione da 8 litri. Se lo collego, partendo dal presupposto che io l'acqua la uso solo per ACS, può provocare danni all'impianto ? L'acqua che butta, non è così poca, in 2 ore mi ha riempito una bacinella da 1 litro, e se permettete, buttare via acqua calda a GRATISSSSSS, mi scoccia un pò.
     
    .
  5. spider61
     
    .

    User deleted


    x wroclaw
    Scusa ma quando apri l' acqua del rubinetto la pressione a quanto va ?, perche' se hai gia la pressione dell'acquedotto vicina a 4 (dopo aver usato acqua e cioe aver ristabilito la pressione dell'acquedotto) devi montare una valvola da 6 ....
     
    .
  6. zaga77
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (wroclaw @ 14/4/2008, 19:21)
    La valvola non è difettosa, ho un manometro che mi misura la pressione, e solo quando questa supera i 4 bar (la mia valvola è una caleffi 4 bar e 90°) , inizia a buttare acqua. Io ho un vecchio vaso di espansione da 8 litri. Se lo collego, partendo dal presupposto che io l'acqua la uso solo per ACS, può provocare danni all'impianto ? L'acqua che butta, non è così poca, in 2 ore mi ha riempito una bacinella da 1 litro, e se permettete, buttare via acqua calda a GRATISSSSSS, mi scoccia un pò.

    Da quanto è la valvola di sicurezza? 6 Bar?
     
    .
  7. spider61
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (zaga77 @ 14/4/2008, 23:13)
    CITAZIONE (wroclaw @ 14/4/2008, 19:21)
    La valvola non è difettosa, ho un manometro che mi misura la pressione, e solo quando questa supera i 4 bar (la mia valvola è una caleffi 4 bar e 90°) , inizia a buttare acqua. Io ho un vecchio vaso di espansione da 8 litri. Se lo collego, partendo dal presupposto che io l'acqua la uso solo per ACS, può provocare danni all'impianto ? L'acqua che butta, non è così poca, in 2 ore mi ha riempito una bacinella da 1 litro, e se permettete, buttare via acqua calda a GRATISSSSSS, mi scoccia un pò.

    Da quanto è la valvola di sicurezza? 6 Bar?

    L'ha scritto 2 volte che e' 4 bar... :huh:
     
    .
  8. zaga77
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (spider61 @ 14/4/2008, 23:15)
    L'ha scritto 2 volte che e' 4 bar... :huh:

    Scusa leggendo di fretta non me nèro accorto
    Comunque è normale che se hai la pressione di rete ridotta a 3 bar l'acqua aumenta di volume cosi tanto, anche perchè il volume è parecchio; lo puoi risolvere mettendo una valvola di sicurezza da 6 bar, eventualmente se non basta metti un vaso di espansione da 25 litri e gonfialo 3.5 - 4 bar in modo che ti compensa sopra la pressione di rete.
     
    .
  9. sunheat
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (wroclaw @ 14/4/2008, 19:21)
    La valvola non è difettosa, ho un manometro che mi misura la pressione, e solo quando questa supera i 4 bar (la mia valvola è una caleffi 4 bar e 90°) , inizia a buttare acqua. Io ho un vecchio vaso di espansione da 8 litri. Se lo collego, partendo dal presupposto che io l'acqua la uso solo per ACS, può provocare danni all'impianto ? L'acqua che butta, non è così poca, in 2 ore mi ha riempito una bacinella da 1 litro, e se permettete, buttare via acqua calda a GRATISSSSSS, mi scoccia un pò.

    il problema è che quella valvola deve servire come valvola di sicurezza (visto che non ce ne sono altre, presumo).

    Se piscia acqua in continuazione potrebbe prima o poi intopparsi per il calcare, e a quel punto quando dovrà sfiatare non lo farà.

    Ripeto, una valvola che perde va sostituita o va risolta la causa (nel tuo caso potrebbe essere una pressione di ingresso troppo alta.. chissà).
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    www.energeticambiente.it

    Group
    Member
    Posts
    9,757
    Location
    Roma

    Status
    Anonymous
    grazie sunheat, ma il problema non è la valvola. Premetto che la pressione dell'acquedotto da me è superiore ai 4 bar, e ho messo un riduttore di pressione impostato su 3 bar, pagato 70 euro, ed è il migliore che esiste in commercio per uso residenziale. Quando chiudo l'entrata dell'acqua del tank, dopo il regolatore di pressione, noto che la pressione dell'acquedotto il regolatore di pressione, me la stabilizza a 3 bar. Solo quando apro il rubinetto posto sotto al tank, la pressione tende ad aumentare. Ieri sera , quando non vi era più sole, e il pannello non scaldava più, ho visto che la pressione dell'impianto si stabilizzava a 3,5 bar senza salire e la valvola di sovrapressione non si apriva. Per cui è sicuramente un problema di aumento di volume dell'acqua e della pressione del tank, dovuto al surriscaldamento degli heat pipe dentro il bollitore. Un altra cosa. Quando chiudevo l'entrata dell'acqua fredda e aprivo la valvola di sovrapressione per togliere la pressione all'interno del tank, sentivo addirittura il classico rumore dell'acqua a contatto con materiale rovente (probabilmente gli heat pipe caldissimi).
    Quindi con un vaso di espansione da 8 litri non ci faccio nulla ?
     
    .
  11. sunheat
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (wroclaw @ 15/4/2008, 10:28)
    grazie sunheat, ma il problema non è la valvola. Premetto che la pressione dell'acquedotto da me è superiore ai 4 bar, e ho messo un riduttore di pressione impostato su 3 bar, pagato 70 euro, ed è il migliore che esiste in commercio per uso residenziale. Quando chiudo l'entrata dell'acqua del tank, dopo il regolatore di pressione, noto che la pressione dell'acquedotto il regolatore di pressione, me la stabilizza a 3 bar. Solo quando apro il rubinetto posto sotto al tank, la pressione tende ad aumentare. Ieri sera , quando non vi era più sole, e il pannello non scaldava più, ho visto che la pressione dell'impianto si stabilizzava a 3,5 bar senza salire e la valvola di sovrapressione non si apriva. Per cui è sicuramente un problema di aumento di volume dell'acqua e della pressione del tank, dovuto al surriscaldamento degli heat pipe dentro il bollitore. Un altra cosa. Quando chiudevo l'entrata dell'acqua fredda e aprivo la valvola di sovrapressione per togliere la pressione all'interno del tank, sentivo addirittura il classico rumore dell'acqua a contatto con materiale rovente (probabilmente gli heat pipe caldissimi).
    Quindi con un vaso di espansione da 8 litri non ci faccio nulla ?

    No, con il vaso di espansione non risolvi il problema.

    Piuttosto prova a tarare il riduttore magari a 2 bar (se si può regolare).
     
    .
  12. russo
     
    .

    User deleted


    Nel mio impianto avevo lo stesso tuo problema . Ho messo due vasi di espansione ( per ACS ) da 24 litri e tarati a 3,5 bar con la valvola di
    sovrapressione da 6 bar ed il problema si è risolto .
    ciao
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    www.energeticambiente.it

    Group
    Member
    Posts
    9,757
    Location
    Roma

    Status
    Anonymous
    grazie russo, applicherò quanto da te consigliato.
     
    .
  14. sunheat
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (russo @ 15/4/2008, 11:33)
    Nel mio impianto avevo lo stesso tuo problema . Ho messo due vasi di espansione ( per ACS ) da 24 litri e tarati a 3,5 bar con la valvola di
    sovrapressione da 6 bar ed il problema si è risolto .
    ciao

    e il tuo pannello era garantito per 6 bar? sembra che nel caso di wroclaw sia per 4.5 bar.. o sbaglio
     
    .
  15. frack71
     
    .

    User deleted


    wroclaw, a mio avviso, vedila bene stà cosa prima di fare modifiche.

    la valvola anche se caleffi, puo' essere difettosa.
     
    .
21 replies since 14/4/2008, 15:22   7557 views