CITAZIONEAl verificarsi di un primo guasto a terra e nel caso in cui le masse siano collegate ad un unico impianto di terra il sistema IT diventa TN.
dallo stesso documento dell'ABB a pag. 16 leggo:
Per attuare la protezione con interruzione automatica del circuito, secondo quanto previsto dalle norme CEI 64-8/4 ed IEC 60364-4, per il sistema TN occorre realizzare la condizione:
Zs . Ia ≤ U0
dove:
ZS è l’impedenza dell’anello di guasto che comprende la sorgente, il conduttore attivo fino al punto di guasto ed il conduttore di protezione tra il guasto e la sorgente (in ohm);
U0 è la tensione nominale tra fase e terra dell’impianto (in volt)
Ia è il valore della corrente di intervento del dispositivo di protezione entro il tempo defi nito nella tabella 4
in funzione della tensione nominale U0 oppure, per i circuiti di distribuzione (e in altre condizioni specifi cate
dalle norme) è ammesso un tempo convenzionale non superiore a 5 s; se si usa un interruttore differenziale Ia è la corrente differenziale IΔn.
quindi se uso un interruttore differenziale la formula è sempre verificata in quanto per il mio progetto:
UO=284V
Ia=30mA
ZS calcolata deve essere ≤ di 9466Ohm (un valore enorme per una resistenza di terra)
giusto?