Come risparmiare con acqua calda

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. pinetree
     
    .

    User deleted


    Vorrei analizzare i costi e lo spreco dell'uso di acqua calda in una casa:

    Calcoliamo quanto costa con il metano a portare 1L di acqua da 7°C a 40°C
    Q.metano = DT x Q.H2O / PCI *100/ Rend
    Q.met in m³/h = 33°C x 1L / 8750kCAL/m³ *100/ 90%
    Costo = 0,0033942m³/h * costo €0,61/m³ = €0,0020

    Calcoliamo quanto costa riscaldare l'acqua nel tubo all'metro.
    Un tubo da 1 pollice ha un raggio interno di circa 1cm, 3/4 di pollice dovrebbe essere intorno al 0,75 cm.
    Si può facilmente calcolarlo a mano con un caraffa misurata, riempendolo e scaricandolo continuamente finche non senti arrivare l'acqua calda, alla fine conti le caraffe riempite.

    Per calcolare la quantità di acqua nel tubo:
    Q_AcquaMetro = 2 * pi *r * Lunghezza
    quindi per un tubo da 1 pollice sono 2 * 3,16 * 1cm * 100cm = 0,632L/m
    per un tubo da 3/4 pollice siamo a 0,474L/m

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Esempio
    Per calcolare il totale consumo per ogni uso di acqua calda in una casa come la mia con 10 metri di tubo dalla caldaia all'bagno.

    Q = (€0,002 * Q_usata) + (Lungezza_Tubo ° Q_AcquaMetro * €0,002)
    in altro parole Q= consumo + spreco

    Nel mio caso il bagno si trova a circa 10metri di distanza di tubo.
    Q_usata = 5L (il lavabo contiene circa 5 litri)
    Q = (€0,002 * Q_usata) + (Lungezza_Tubo ° Q_AcquaMetro * €0,002)
    Q = (€0,002 * 5) + (10 ° 0.623L/m * €0,002)
    Q = €0,01 + €0,01246 = €0,02246
    Il percentuale di spreco = €0,01246/€0,02246 * 100
    Lo spreco e quindi il 55% per ogni riempimento del lavabo di 5 litri
    Lo spreco e del 86.2% per ogni uso di un solo litro di acqua, e si riduce quasi meno di 10% per una doccia.

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    A casa apriamo l'acqua calda almeno 15 volte al giorno,
    Escluso le doccie.
    sono quindi (€0,02246 * 15 *365 ) = €122,96/anno consumo di metano.
    il 55% quindi €67,63 viene sprecato a causa dell'acqua calda lasciata nella tubazione.

    La quantità di acqua buttata per ogni utilizzo se non viene usata i primi litri di acqua fredda sono:
    Q_Buttata = Lungezza_Tubo ° Q_AcquaMetro
    Q_Buttata = 10m * 0,632L/m = 6,632L
    Q_Buttata/anno = 10m * 0,632L/m *15 *365gg = 34.600L

    e quindi almeno 34600 litri (34,6m³) all'anno di acqua buttati via perchè non alla giusta temperatura.
    Visto che l'acqua dovrebbe costare da €1 a €1,3 al m³ questo vuole dire altre €34.5 a €45.
    Un spreco (non consumo) economico di circa €110,00/annuo.(metano e acqua) per cattiva abbitudine.

    Totale % spreco quindi = 1 - (spesa consumo / totale spesa) *100
    =(1 - ( €0,01*15*365) / ( €122,96 + €40)) *100 = €54,75 /€162,96
    =1 - (0,336) *100 = 66,5%

    Riassumendo:
    Per un utilizzo di 5 litri di acqua calda per volta, 15 volte all'giorno per un anno in una casa con la caldaia distante 10metri di tubazione,

    Costa €170,
    Il 66,5% quasi €110,00/anno e solo spreco
    Più piccolo e la quantità di acqua calda richiesta più alta e lo spreco. che può superare anche l'85%.

    ***moderazione: cerchiamo di evitare l'uso del carattere grande che nella rete equivale ad urlare, grazie!***

    Edited by gymania - 20/9/2007, 17:45
     
    .