    Sono mesi che sto cercando di venire a capo del problema, ma senza successo.
    Descrizione schematica e sintetica:
    - mi salta il differenziale di una zona del parco con 6 lampioncini con lampada a led da 9W
    - i problema si verifica anche in giornate assolate
    - a volte stacca 1 volta al mese, a volte anche ogni 2-3 giorni
    - l'impianto interrato ha 28 anni e i cavi interreati su corrugato di 50 sono di 4mm2 e a doppio isolamento

    - ha cambiato quel differenziale con quello adiacente di un altra zona, ma salta anche quello
    - anche lo strumento di misura dell'isolamento (Megger) non risolve, in quanto non dice dove sia il punto della dispersione. E che c'è una dispersione lo certifica già il differenziale che salta
    - siccome si sono anche 6 grossi fari a led su pali alti, pensavo che la corrente staccasse all'accensione per via dei disturbi degli alimentatori di questi fari, ma ho già provato di giorno a staccare e riattaccare ripetutamente la corrente dal generale, ma il diff. non è mai saltato
    - quindi da queste prove si evince che il male probabilmente è nei cavi interrati dentro i corrugati di 50mm: magari dei nidi di formiche, oppure dei topi che hanno rosicchiato i cavi
    - l'elettricista interpellato ha detto che ci può fare il lavoro solo a consuntivo, conteggiando il tempo che impiega per risolvere il problema; ma essendo un condominio il preventivo ci vuole assolutamente. Quindi non si può andare alla cieca, ma occorre trovare un metodo di lavoro che ci consenta (anche in astratto) con lo studio e il ragionamento di stabilire il punto esatto della dispersione.

    - l'impianto da studiare consiste, appunto, in 6 lampioncini a terra dove il cavo entra e poi riesce (tramite una giunta stagna) per proseguire verso il lampione successivo fino ad una lunghezza di circa 50m.
    - ogni lampioncino è fissato su dei pozzetti di plastica di 16x20cm.
    - la terra non arriva alla testa del lampione (in quanto questa è tutta di plastica), ma viene fissata su uno dei 3 bulloni che reggono il palo al piedistallo in alluminio.
    - quindi la dispersione avviene per forza o nei pozzetti o nei cavi dentro il corrugato.

    Conclusione:
    la soluzione di sezionare la zona interrata potrebbe andare bene, ma solo a patto che il differenziale stacchi e poi non si riarmi più.
    Invece ora, dopo che il diff, salta può essere riarmato subito... quindi anche andando per esclusione e provando a sezionare l'impianto, prima di poter trovare dov'è il male povremmo aspettare anche mesi Quindi la strada non è percorribile... e neanche quella di far lavorare l'elettricista a consuntivo. Per cui che si fa?
    La soluzione drastica di rifare tutto l'impianto interrato nuovo, per adesso non è contemplabile.

    Grazie a chiunque vorrà dedicare parte del suo tempo alla soluzione del problema.