Archimede2007.
User deleted
Come da oggetto: abbassando il termostato ambiente di un grado (dai canonici 20° a 19°), di quanto possiamo aspettarci che sia il risparmio percentuale, in metano?
Ho avuto una accesa discussione oggi a proposito... IMHO il risparmio, facendo un conto MOLTO della serva, dovrebbe essere dell'ordine di un 10%... qualcuno ha qualche riferimento più preciso?. -
mafel05.
User deleted
Penso che dipenda dalla temperatura esterna. Con un Δt di 15 gradi dovrebbe essere meno del 7%. . -
.
Non é misurabile una percentuale precisa perchè i fattori in gioco sono diversi.
Mafel ha giustamente menzionato la temperatura esterna, o meglio la differenza fra l'esterno e l'interno.
Ma non è solo questo.
Va considerata la potenzialità della caldaia, la tipologia (a condensazione o diretta), il cobustibile (resa termica), l'isolamento termico ecc.
Un buon tecnico può calcolare questo risparmio che, comunque sarà molto basso, meno del 3%, così basso che non vale la pena di tremare dal freddo.
Ricordiamoci inoltre che la temperatura nominale non corrisponde mai a quella reale degli ambienti.
MetS. -
spider61.
User deleted
CITAZIONE (MetS @ 12/2/2008, 02:36)Un buon tecnico può calcolare questo risparmio che, comunque sarà molto basso, meno del 3%, così basso che non vale la pena di tremare dal freddo.
Tremare dal freddo con 19°. -
autostop.
User deleted
Piuttosto val la pena fare un buon cappotto (10 o piu' cm di polistirolo) e alzare la temperatura di 4-5 °, si avrà un risparmio sicuro (dipende dalla casa) fino all80% (io abito al nord) . -
Archimede2007.
User deleted
CITAZIONE (MetS @ 12/2/2008, 02:36)Un buon tecnico può calcolare questo risparmio che, comunque sarà molto basso, meno del 3%, così basso che non vale la pena di tremare dal freddo.
A parte il "tremare dal freddo con 19°" (forse gli Umpalumpa della Fabbrica di Cioccolato tremano dal freddo con 19°... ), ho qualche dubbio che il risparmio reale sia così basso...
Giustamente, osservi che "dipende dal deltaT"... ma il consumo della caldaia, al crescere del deltaT, aumenta esponenzialmente.
E se la riduzione fosse solo del 3% riducendo il deltaT di 1°, sarebbe dura risalire esponenzialmente nelle riduzioni di temperatura.... probabilmente la caldaia consumerebbe gas anche a restar spenta!!!CITAZIONERicordiamoci inoltre che la temperatura nominale non corrisponde mai a quella reale degli ambienti.
?????????????????
La "temperatura reale" è quella che mi viene misurata dal termometro ambiente.... e per "temperatura nominale" cosa intendi?!?
Se intendi "quella impostata sul termostato", devo contraddirti: il mio termostato mostra sempre, inossidabilmente, una temperatura che è solo di 1/10 di C° inferiore rispetto alla temperatura ambiente misurata con un termometro (e questa differenza rientra ampiamente nell'incertezza strumentale).
. -
autostop.
User deleted
se la temperatura esterna è -5 il salto termico sarà di 24° invece di 25 per cui il consumo sarà inferiore di un venticinquesimo (-4%).
se la temperatura esterna è di 15° il salto termico sara di 4° invece di 5 per cui il risparmio sarà del 25%.
Questo perchè la dispersione termica dipende dal salto di temperatura.
Ma ricordiamoci che la dispersione termica dipenda anche dal tipo di parete, per cui passando da una parete con k=1 a una con cappotto con k=0.2 si avrà un risparmio dell'80% per cui a quel punto uno se ne frega della temperatura di 20 o 25 °C e sta al caldo e risparmia.
Noto con dispiacere che nessuno parla di isolazione a cappotto......queswto sconosciuto? eppure è una tecnica efficente che avrà per lo meno trent'anni!. -
pinetree.
User deleted
CITAZIONE (autostop @ 12/2/2008, 12:31)....
Noto con dispiacere che nessuno parla di isolazione a cappotto......queswto sconosciuto? eppure è una tecnica efficente che avrà per lo meno trent'anni!
Basta cercarla, ci sono tantissimi discussione.. -
autostop.
User deleted
dimmene una . -
.
AUTOSTOP....fai un piccolo sforzo....prova a battere isolazione a cappotto in alto e poi cerca nel forum
Questo è tratto da ALTROCONSUMO:
. -
autostop.
User deleted
si appunto...non in questo forum! . -
.CITAZIONE (autostop @ 13/2/2008, 10:03)si appunto...non in questo forum!
APPUNTO...coraggio!
http://energierinnovabili.forumcommunity.n...iew=getlastpost
https://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=9278701
https://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5523964
http://energierinnovabili.forumcommunity.n...t=9245539&st=15
http://energierinnovabili.forumcommunity.n...t=2150089&st=30
ecc..ecc..
.